编辑: 木头飞艇 2019-07-04

2016 年度财务状况报告材料 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求:提供

2017 年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材 料5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前

3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式 文件详见投标文件范本) ;

6.法律、行政法规规定的其他条件:提供有关证明材料.

(二)本项目所需特殊行业资质或要求 1.本项目供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级级以上资质,提供符合要求 的证明材料或者情况说明. 贵阳市政府采购文件标准范本(试行)

5 /

104 2.项目负责人系已在投标人单位注册并具备机电专业二级(含以上级)注册建造师 执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 类) , (且证件单位须与申请人单位一 致,与投标单位不一致的,由投标单位提供劳动合同)且未担任其他在建建设工程项目 的项目经理. 3.施工企业具备有效的安全生产许可证. 4.具备有效的营业执照

(三)本项目 不接受 联合体投标 贵阳市政府采购文件标准范本(试行)

6 /

104

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数 贵阳中医学院 A3 楼通风系统技术说明

一、6 套屋顶变频控制排风系统及其他通风设施

1、 目前已有排风设施状态: A3 实验楼现有一个 2500*900/米的排风井 (二至五楼) 和一个 1200*900 的排风井(仅五楼有);

屋顶现有一个混流风机, 可用于二楼 (2-

1、 2-

2、 2-

4、2-5) 、三楼(3-

1、3-

2、3-

4、3-

5、3-

12、3-

13、3-

14、3-

15、3-

16、3-17)和 五楼(5-

1、5-

2、5-

4、5-5)房间环境排风.但所涉及房间面积较大,该风机风量过小, 在学生实验时,无法及时、有效地将室内有毒有害气体排出,导致污染气体滞留,严重 损害学校广大师生人员的身体健康和环境安全. 因此, A3 楼通风系统需要重新进行设计 和改装.

2、总体原则: ⑴ A3 实验楼共五层,其中,二至五层分别为基础化学实验室、制剂实验室和炮制 实验室,日常教学中使用有机挥发性和低毒性溶剂较多,考虑使用整体排风系统;

一层 为生药实验室, 使用有机溶剂较少, 从满足需求、 节约成本角度考虑, 采用加装排气扇, 来保证实验室的空气流通. ⑵ 为实现系统内的多个房间能独立控制功能,同时为节约成本,考虑在每个房间 的主风管上安装一个总的带信号的电动控制系统风阀来实现独立控制和实现变频节能 的目的. ⑶ 本方案在保留原有排风设施不改变的前提下,设计 P1-P6 共计

6 套屋顶变频控 制排风系统来保证整栋实验楼正常、有效的排风效果.

3、具体说明 ⑴ P1 系统: 贵阳市政府采购文件标准范本(试行)

7 /

104 排风房间:2-

2、3-2. 风机:变频玻璃钢离心风机,同时使用系统按照 0.7 考虑. 室内排风设施:每一个房间安装

3 个长度 4500*1500*1550mm 的中央桌上型集气罩 组成, 每一个集气罩风量为 4500m3/h,全负荷运行时风量为 4500*3+4500*3=27000m3/h. 系统功能特点:本套系统选择风机,是使一套系统下的两个房间能独立控制,在每 一个房间的主风管上安装一个带信号反馈的电动密闭阀,当该房间实验室不使用时,只 需要通过开关关闭该电动风阀后,信号会通过控制器即使反馈到变频控制系统,控制系 统会自动调节风机的转速,从而改变风机的风量,已达到节能的目的.如果两个实验室 均不做实验,那么当各个实验室关闭时,该系统完全停止运行,不浪费能源. 备注:此系统中的排风竖井需要新开楼板孔连接到