编辑: star薰衣草 2019-07-04

7.1.1.2 不受环境光线和电磁辐射的影响;

7.1.1.3 烟道振动幅度尽可能小;

7.1.1.4 安装位置应尽量避开烟气中水滴和水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的 检测探头及仪器;

7.1.1.5 安装位置不漏风;

7.1.1.6 安装 CEMS 的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于

2 个10A 插座,保证监测设备所需电力;

7.1.1.7 应合理布置采样平台与采样孔;

a) 采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m 或不小于采样枪长度外延 1m,周围 设置 1.2m 以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学 镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测. b) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达, 当采样平台设置在离地面高度≥2m 的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯) ,宽度应≥0.9m;

当采样平台设置在 离地面高度≥20m 的位置时,应有通往平台的升降梯. c) 当CEMS 安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度>

4m,则不宜在烟道顶层开设 参比方法采样孔;

若烟道截面的宽度>

4m,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置 多层采样平台. d) 在CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照 GB/T

16157 的要求确定.现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比 方法采样孔内径应≥90mm.在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS 监测断面.当烟道为正压烟道或有毒气时,应采用带闸板阀的密封采样孔.

5 图1采样平台与采样孔示意图 7.1.2 具体要求 7.1.2.1 应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性. 7.1.2.2 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位.对于圆形烟道,颗粒物 CEMS 和流速 CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4 倍烟道直径,以及距上述部件 上游方向≥2 倍烟道直径处;

气态污染物 CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方 向≥2 倍烟道直径,以及距上述部件上游方........