编辑: ACcyL 2019-07-04

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第10页 作业过程:脚手架工程,涉及部门:各项目部 项目 活动、产品或服务中的危险源 L E C D 控制措施 物理 性 危险 危害 因素 设备设施 缺陷 扣件的质量不符合国家标准的要 求0.5

6 15

45 按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣 件应具备产品合格证. 扣件的螺栓无垫片或垫片不符合 国家标准的要求 0.5

6 15

45 按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣 件应具备产品合格证. 扣件有夹沙现象 0.5

6 15

45 按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣 件应具备产品合格证. 立杆基础没有夯实 0.

5 6

40 120 架工班组应按照 JGJ130-2001 标准的要求,将立杆基础夯实,如 现场存在实际情况无法夯实,应增加扫地杆加固并经过检查符合 安全要求后方能投入使用. 立杆未埋深且未设置离地20CM的 扫地杆 0.

5 6

7 21 同上 立杆的接头间隔不符合规范要求 0.

5 6

7 21 架工班组应按照 JGJ130-2001 标准的要求,经过检查符合安全要 求后方能投入使用 立杆的间隔不符合安全要求 0.

5 6

7 21 同上 架体的转角处的剪刀撑与地面的 夹角过大 0.

5 6

7 21 架工班组应按照 JGJ130-2001 标准的要求, 地面夹角应在 45°-60 °之间并经过检查合格后投入使用 横杆的端头与扣件的中心小于 10CM 0.

5 6

15 45 架工班组应按照 JGJ130-2001 标准的要求,经过检查符合安全要 求后方能投入使用 水平杆搭接间隔不符合安全要求 0.

5 6

7 21 同上 竹脚手板没有铺满,且没有固定

1 6

15 90 架工班组应按照 JGJ130-2001 标准的要求,经过检查符合安全要 求后方能投入使用 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第11 页 脚手架没有设置挡脚板(或踢脚 杆)

1 6

15 90 同上 安全网有的破损严重 0.

5 6

15 45 项目部安排架工操作对安全网破损严重的全部更换,挂设符合标 准的密目安全网 安全网存在漏绑现象 0.

5 6

15 45 架工操作人员对安全网漏绑现象进行纠正,经过检查合格后方可 投入使用 竹脚手架杆件部分破损较为严重 0.

5 6

15 45 按照《落地式双排竹脚手架》标准(福建地方标准) ,对不符合标 准要求的杆件全部更换,经过检查符合安全要求后方可使用 竹脚手架使用的毛竹端头大小不 符合要求 0.

1 10

15 15 同上 卸料平台两边的防护栏杆没有达 到1.1-1.2M 高3315

135 按照《建筑施工高处安全技术规范》 (JGJ80-91) ,增设 1.1-1.2M 的防护栏杆,搭设完毕,检查合格后方可投入使用 卸料平台脚手板没有铺满、小物 件容易坠落伤人

1 3

15 45 按照《建筑施工高处安全技术规范》 (JGJ80-91) ,将木脚手板铺 满,下面挂设安全网并进行加固,检查合格后方可使用 有些焊接钢管作为立杆 0.

5 3

15 22.5 将焊接的钢管全部退场,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题