110 110

110 110Kv Kv Kv Kv XX XX XX XX 变电站 变电站 变电站 变电站 危险源辨识及预控方案 编制: 审核: 批准: 发布日期:20XX 年X月X日实施日期:20XX 年X月X日中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第2页目录封面

1 目录

2 危险源评价方法及评价标准 3-4 钢筋工程 5-7 防雷接地安装工程 8-9 脚手架工程 10-13 建筑电器 14-15 井架 16-18 给排水工程 19-20 混凝土工程 21-23 砌体 24-26 门窗工程

27 抹灰工程 28-29 模板工程 30-32 土方工程 33-34 屋面工程 35-36 装饰工程 37-38 后勤管理 39-40 设备管理、仓库管理 41-43 项目部办公室

44 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第3页危险源评价方法及评价标准 危险性 = LEC L-事故或危险事件发生可能性 E-暴露于危险环境的频率 C-危险严重度 三个主要因素的评分方法如下表: 表一: 事故或危险事件发生可能性分数(L) 暴露于危险环境频率的分数值(E) 危险分数值 分数值 事故或危险情况发生可能性 分数 事故或危险情况发生可能性 分数值 可能结果

10 完全可能,会被预料到

10 连续暴露于潜在危险环境

100 * 灾难许多人死亡

6 相当可能

6 逐日在工作时间内暴露

40 非常严重 数人死亡3不经常,但可能

3 每周一次或偶然地暴露

15 严重重残或死亡,严重职业病或死亡

1 完全意外,极少可能

2 每月暴露一次

7 重大暂时性重伤或轻残,或造成一般职 业病 0.5 可以设想,但高度不可能

1 每年几次出现在潜在危险环 境3一般轻微的可恢复的伤害,或轻微疾病 症状 0.2 极不可能 0.5 非常罕见地暴露

1 引人注目 不利基本的卫生健康 0.1 实际上不可能 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第4页评价结果分类及控制要求 评价结果分类及控制要求 评价结果分类及控制要求 评价结果分类及控制要求 表二: 分数值危险程度>

320 极其危险, 不能继续作业

160 -

320 高度危险, 需要立即整改

70 -

160 显著危险, 需要整改

20 -70 可能危险, 需要注意 <

20 稍有危险, 可被接受 D≥170 为重大危险源 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系----中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 第5页作业过程:钢筋工程 涉及部门:各项目部 项目 活动、产品或服务中的危险源 L E C D 控制措施 物理 性危 险危 害因 素 设备设 施缺陷 钢筋拉伸设备维修保养不到位, 卷扬机钢丝绳断丝或磨 损超过标准未更换