2301 火电厂污染防治可行技术指南 全国污染源普查工业污染源产排污系数手册

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 污染物自动监测 automated pollutant monitoring 对固定污染源排放污染物的排放浓度和排放量进行连续、 实时的自动监测,也可称为污 染物在线监测或连续监测.

2 4 核算程序及方法选取原则 4.1 核算程序 源强核算程序主要包括污染源与污染因子识别、 核算方法选择、 核算参数选取和污染物 排放量计算,具体内容见 HJ 884. 污染物排放量核算应包括正常工况排放和非正常工况排放两种情况, 并分别明确正常工 况排放量和非正常工况排放量,核算时段内污染物总排放量应为两者之和. 4.2 核算方法选取 4.2.1 一般要求 源强核算方法包括物料衡算法、类比法、实测法、排污系数法等,应按表

1 中规定的次 序选取. 4.2.2 废气 a)新(改、扩)建工程污染源 有组织源强优先采用物料衡算法核算,其次采用排污系数法核算. 无组织源强采用类比法或其他可行方法核算. b) 现有工程污染源 有组织源强优先采用实测法核算,其次采用物料衡算法、排污系数法核算.采用实测法 核算源强时,对HJ

820 及排污单位排污许可证等要求采用自动监测的污染因子,仅可采用 有效的自动监测数据进行核算;

对HJ

820 及排污单位排污许可证等未要求采用自动监测的 污染因子,优先采用有效的自动监测数据,其次采用手工监测数据. 无组织源强优先采用实测法核算,其次采用类比法核算. 4.2.3 废水 a) 新(改、扩)建工程污染源 优先采用类比法核算,其次采用排污系数法核算. b) 现有工程污染源 优先采用实测法核算,其次采用排污系数法核算. 4.2.4 噪声 a) 新(改、扩)建工程污染源 采用类比法核算. b) 现有工程污染源 优先采用实测法核算,其次采用类比法核算. 4.2.5 固体废物 a) 新(改、扩)建工程污染源 飞灰、炉渣/脱硫渣、脱硫石膏采用物料衡算法、排污系数法核算,废脱硝催化剂等其

3 他固体废物采用类比法核算. b) 现有工程污染源 飞灰、炉渣/脱硫渣、脱硫石膏采用实测法、物料衡算法、排污系数法核算,废脱硝催 化剂等其他固体废物采用实测法核算. 表1源强核算方法选取一览表 环境要素 污染源 主要污染因子 核算方法优先次序 新(改、扩)建工程 污染源 现有工程污染源 废气 烟囱 烟尘(颗粒物) 、二氧化 硫、氮氧化物、汞及其化 合物 注11.物料衡算法 2.排污系数法 1.实测法 2.物料衡算法 3.排污系数法 无组织排放源 颗粒物 类比法或其他可行 方法 1.实测法 2.类比法 废水 总排口(若外 排) 化学需氧量、 氨氮、悬浮 物、石油类、氟化物、硫 化物、挥发酚、溶解性总 固体(全盐量) 、总磷 注21.类比法 2.排污系数法 1.实测法 2.排污系数法 脱硫废水处理 车间排口 (若外 排) 总铅、总汞、 总镉、总砷 注2噪声 汽轮机、锅炉、 冷却塔、风机、 水泵、 磨机等设 备 噪声源声级水平 类比法 1.实测法 2.类比法 固体废物 锅炉和除尘、 脱 硫设备等 飞灰、炉渣/脱硫渣、脱 硫石膏 1.物料衡算法 2.排污系数法 1.实测法 2.物料衡算法 3.排污系数法 脱硝设备 废脱硝催化剂 类比法 实测法 注1:废气核算因子根据 GB

13223 确定. 注2:废水核算因子根据 HJ

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)