编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-02

12 ― 响应时间包括样气管路传输时间和分析仪响应时间, 即分析仪示值由零开始跃变的时 间间隔与分析仪示值从开始跃变到其达到标称值 90%的时间间隔之和. 3.14 零点漂移 zero drift 在测定前后,仪器对相同零气的测定结果的偏差与校准量程的百分比. 3.15 量程漂移 span drift 在测定前后,仪器对相同标准气体的测定结果的偏差与校准量程的百分比. 3.16 相对准确度 relative accuracy 指参比方法与 CEMS 同步测定烟气中气态污染物浓度, 取同时间区间的测定结果组成 若干数据对, 数据对之差的平均值的绝对值与置信系数之和与参比方法测定数据的平均值 之比.

4 固定污染源烟气 CEMS 的组成 固定污染源烟气 CEMS 由颗粒物监测单元和/或气态污染物监测单元、烟气参数监测 单元、数据采集与处理单元组成.系统测量烟气中颗粒物浓度、气态污染物度,烟气参数 (温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量或二氧化碳浓度等) ,同时计算烟气中污染物 排放速率和排放量,显示和打印各种参数、

图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部 门.固定污染源烟气 CEMS 组成如图

1 所示. ―

13 ― 图1烟气 CEMS 示意图 数据采集与处理单元 烟气参数测量监测单元 直接测量法 颗粒物监测单元 颗粒物测量仪 校零、校标 烟气温度变送器 温度测量仪 烟气压力变送器 压力测量仪 烟气流量变送器 流量测量仪 校准装置 烟气湿度变送器 湿度测量仪 零气、标准气体 含氧量变送器或二氧 化碳变送器 氧测量仪或二氧 化碳测量仪 气态污染物监测单元 完全抽取法 气态污染物分析仪 气态污染物采样器 烟气预处理装置 气体控制器 零气、标准气体 污染治理设施运行监控系统固定源排放监控管理系统数据采集与控制系统数据处理与远程通讯设备打印 显示 大气压力变送器 大气压力测量仪 可输入大气压 查询 处理 校准装置 稀释抽取法 气态污染物采样器 气态污染物分析仪 零气、标准气体 稀释气体 气态污染物分析仪 零气、标准气体等效校准装置 ―

14 ―

5 固定污染源烟气 CEMS 技术性能要求 固定污染源烟气 CEMS 技术性能参照 HJ/T

76 中第

5 条的技术要求规定.仪器中气态 污染物的测试量程应设置双量程或多量程,低量程范围一般在相应污染物排放限值的 1.5~2 倍,高量程范围一般为原烟气的 1.5~2 倍,污染源正常排放时使用低量程,污染物 排放浓度超过低量程上限值时仪器自动切换成高量程.

6 固定污染源烟气 CEMS 监测站房要求 6.1 必须为室外的烟气 CMES 提供站房. 6.2 监测站房的基础荷载强度应≥2000 kg/m2 ,其面积应≥2.5*2.5 m2 ,空间高度应≥2.8 m,站房建在标高≥0 m 处. 6.3 监测站房内应有空调和冬季采暖设备,室内温度应保持在(10~30)℃,湿度应 ≤60 %,空调应具有来电自动重启功能,站房内应安装排风扇. 6.4 监测站房内配电功率能够满足仪表实际要求,功率不少于

8 kW,至少预留三孔插座

5 个、稳压电源

1 个、UPS 电源一个. 6.5 监测站房内应配有有生产资质单位生产的不同浓度的标准气体,且在有效期内.标 准气体应当包含零气和 CEMS 测量的各种气体(SO

2、NOX、O2,测量 CO2 的系统还应包 括CO2)的各量程标气,以满足日常零点、量程校验的需要. 6.6.1 系统仪器设备的工作电源应有良好的接地措施,接地电缆应采用大于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题