2 ? robatherm 移交 仅在经过 robatherm 初步调试,移交给客户,并做简报之后才可以将配有集成控制技术的空气 处理机组投入运行. 防冻保护 若环境温度低于冰点,则最好不要关闭设备,以预防风门冻结或避免随后重启过程中出现任何 故障. 导引 ? robatherm

3 安全注意事项 警告 如不遵守以下有效的国家和国际安全规定,则有可能出现严重身体伤害,物质损失甚至失去 生命. 即使设备已关闭,在某些调节功能的作用下还是可能会导致设备组件突然打开, 如恢复供电,压缩机泵出,风扇过冲,,

防冻保护,定时程序等等. 当风扇运转时,同步电动机上的永久磁铁处会有危险电压 - >

可危及生命. 符合下列要求之前,切勿调试 ATEX 设备: ? 使用条件符合该设备的预期使用目的. ? 附近没有 EN 1127-1 所述容易自燃的物质(如自燃物质). ? 如为无指定外部区域的 ATEX 设备,安装地点(机械设备室)须具有恒定及充足的通风, 以防设备泄漏后出现爆炸性气体环境. 仅当满足下列条件之后才进入设备或使用它工作: ? 所有电极全部与电源断开. ? (由于仍有电压)频率转换器的最短等待时间为

15 分钟. ? 根据 DIN EN 60204(VDE 0113)要求的按照开关保护装置 (VDE 0113)(例如:可锁定维 修开关). ? 各运动部件静止,特别是风机叶轮,皮带传动,电机,转轮式热交换器. ? 热交换器和液压系统适应环境温度. ? 承压系统必须无压力. ? 穿戴防护服. ? 不存在爆炸性气体.(如果有必要事先冲洗设备) 打开设备之前必须满足下列要求: ? 根据 DIN EN ISO 12100,必须安装有效的保护装置(如防护格栅). ? 检查危险区域是否有人,例如,在设备内. 工作必须由合格的专家执行. 空气处理机组内的地板重量不得超过

100 千克/平方米地板表面. 基本上来说,设备顶板不设计任何额外载荷.如有需要,请直接联系 robatherm. 导引

4 ? robatherm 应急规范 火灾 必须大致符合当地的消防规定.如果发生火灾,立即断开设备电源.关闭风阀和防火阀,以断 开氧气供应,阻止火势蔓延.立即灭火和采取急救措施.通知消防队.保护人员优先保护财 产. 警告 如果出现火灾,吸入气体可能严重损害健康,甚至导致丧失生命.在火灾中,建筑材料可能 会产生有毒的物质.使用重型呼吸防护装备! 火灾中,如压力容器或管道破裂可导致严重的人身伤害和财产损失.远离危险区域! 维护和清理说明 设备 当在爆炸危险区执行维护和清洁工作之时,仅可使用符合 EN 1127-1 的适当的工具来预防 出现火花.必须穿戴 TRBS

2153 所述导电鞋以防人员受静电所伤. 维护间隔 空气处理机组是需要定期维护的设备.VDI

6022 .给出的维修间隔为近似值,且该间隔一般 与空气污染的程度有关.如果空气污染严重,必须相应缩短维护周期.定期维护并不意味着操 作员可以不执行设备的每日功能和损失检查工作. 清洗和维护机组箱体(包括排水盘) ? 必须使用工业吸尘器除去粗糙的污染物. ? 其他污垢:使用湿布;

如有必要,用润滑脂及油溶性清洁剂(pH 值为

7 至9的中性清洁剂 浓缩物)清洗. ? 如要在有限的空间内将盘彻底清理干净(例如,热交换器下),则在清洗之前须先将阻塞 元件拆下来清洗. ? 用防腐剂喷洒镀锌零件. ? 必须定期对如门把手,铰链等所有运动部件进行润滑喷雾处理. ? 定期检查密封件(尤其是门密封)是否有损伤及功能性如何. ? 立即通过使用修补涂料消除涂层损伤或腐蚀痕迹. ? 使用湿布及适用的清洁剂或真空吸尘器除掉缺口或凹槽内的污染物和污垢. 为了避免出现因静电电荷所致点火情况,所有 ATEX 设备的表面只能用湿布进行清洁.. 消毒剂 仅可使用国家特别批准的醇性消毒剂(如RKI, VAH, DGKH). 导引 ? robatherm

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)