1 规格说明书 设备管理站 概要 设备管理站(以下简称为 FMS :Facility Management Station) 支持楼宇维护功能和能源管理功能, 提高维护操作的 效率和质量. [维护管理] 对于资产管理和设备管理, 设备相关的信息作为数据库进行管 理.数据库用于以下目的. - 设备故障和维修的状态确认 - 定期维护周期的计划 - 库存备件和交货期的状况 - 交接事项的纪录确认 [能源管理] 对于能源管理,数字点,模拟点和累计点的管理点数据通过 savic-net FX楼宇管理系统,从子系统自动收集并存储在数据 库.该数据库被分别整理为日报、月报、年报、年度报告,并 以

图表及

图表数据形式来显示能源消耗量和运行状态. 商标信息 savic-net是阿自倍尔株式会社在日本及其他国家的注册商标. BACnet是美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)的注册商标. Excel,Internet Explorer,Microsoft,Windows是微软公司在美国及其他国家的注册商标. Modbus TM 是Schneider Electric SE及其子公司和关联公司的商标和产权. AS-996C

2 安全注意事项 使用前请仔细阅读本说明书,并正确使用本产品.请将本说明书妥善保管于可随时查询的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品是针对普通用途的机器以及设备所开发、设计、生产的. 本产品主要用于一般空调控制与管理.请勿把本产品使用于直接关系到人身安全的控制,以及原子能放射线管理区域内.如有 使用的情况,请务必咨询本公司的负责人员. 特别是对于以保护人身安全为目的的安全装置、传送设备进行直接控制时(运行停止等)或者使用于对安全性有较高要求的航 空、航天设备时,请务必在考虑系统和设备整体的安全性的基础上进行使用.请特别注意系统和设备的失效安全设计、冗余设 计以及定期实施维护检查等事项. 关于系统设计、应用程序设计、使用方法、用途等,请咨询本公司的负责人员. 对由于用户使用不当造成的后果,本公司概不负责,请谅解. 注意 ?注意 表示为了避免误操作导致使用者轻伤或者财产损失所需要的注意事项. 图例说明 ? 为了避免发生危险,要求执行的某些特定操作. ?中注明具体的遵守内容. (左

图表示一般的指示). ? 注意 ? ? 在安装和配线时,为了安全起见,必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员进行作业. ? ? 请在规格栏所记载的使用条件(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向和空气环境等)范围内使用本产品. 否则可能导致火灾和产品故障. ? ? 请在规格栏所定的额定范围内使用本产品. 否则,可能会导致产品故障. AS-996C

3 系统构成 savic-net G5 楼宇管理系统 savic-net? FX 楼宇管理系统 FMS EDB DSS 客户端 PC SCS DDC BACnet/IP MIS SMS FMS EDB 客户端 PC 上位机控制器 高级 控制器 BACnet/IP 高级远程 I/O 模块 AS-996C

4 注: FMS和EDB不能安装在相同的PC. 简称: - DDC:直接数字控制器 - DSS:数据存储服务器 - EDB:能源仪表盘站 - FMS:设备管理站 - MIS: 管理集成服务器 - SCS:系统核心服务器 - SMS:系统管理服务器 Web客户端站 客户端站 基站 基站 FMS EDB 电气 系统 火警 系统 安保 系统 公共 区域 系统 停车场 系统 MIS 客户端PC SCS DDC savic \-net FX楼宇管理系统 (HVAC系统) BACnet/Modbus/OPC BACnet/IP 子系统 savic-net? 综合楼宇管理系统 AS-996C