编辑: 人间点评 2019-06-30

3411 的规定. 6.3 工艺管道系统 6.3.1 锅炉用甲醇燃料公路运输槽车卸车必须采用密闭卸液方式. 6.3.2 公路运输槽车卸车应采用气体回收系统.并应在靠近快速接头的连接管道上设置阀门. DB14/T 1734―2018

5 6.3.3 每个储罐的进液管道应设置阀门,卸液接口应装设快速接头及密封盖,卸液接口及气体回收接 口应有明显标识. 6.3.4 储罐接合管的设置应符合下列规定: a) 进液管应伸至储罐内距罐底应不高于 0.1m,进液管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口;

b) 储罐内出液管底部应高于罐底 0.15m. 6.3.5 日用燃料罐的通气管应装设阻火器和呼吸阀. 6.3.6 储罐的通气管管口应装设阻火器和呼吸阀,呼吸阀设定的工作压力应保证卸车气体回收系统及 泵正常工作. 6.3.7 锅炉用甲醇燃料工艺设备区域至锅炉燃烧器之间的供液主管道和回液管道应地上敷设. 6.3.8 锅炉房的供液管道宜采用单根主管道,锅炉常年不间断运行时宜采用双根主管道,回液管道应 采用单根管道.采用双根主管道时,单根管道的流量应满足各燃烧器最大计算消耗量和回液量之和的 75%. 6.3.9 锅炉用甲醇燃料管道应采用金属管道,并应按照 GB/T

20801 的相关规定进行设计. 6.3.10 工艺管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接,管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连 接. 6.3.11 工艺管道不应穿过或跨越与锅炉房无直接关系的建(构)筑物;

与管沟、电缆沟和排水沟相交 叉时,应采取相应的防护措施. 6.3.12 阀门的选用应符合 SH/T

3064 的有关规定.

7 消防设施、排水 7.1 灭火器材配置 7.1.1 埋地储罐应配置

1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器,地上储罐应配置

2 台不小于 35kg 推车式 干粉灭火器. 7.1.2 公路运输槽车卸车作业和泵机组工艺设备区,应配置不少于

2 具4kg 手提式干粉灭火器,并应 配置灭火毯

2 块、沙子 2m

3 . 7.1.3 配置移动式抗溶泡沫灭火设施. 7.2 排水系统 清洗储罐及维修工艺设备的污水、残液及罐组内受污染雨水应集中收集处理.

8 电气、报警和紧急切断系统 8.1 供配电 8.1.1 室外供电线路应采用电缆直埋敷设.电缆穿越车行道部分,应穿钢管保护. DB14/T 1734―2018........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题