编辑: 人间点评 2019-06-30

747 的相关规定. 4.3 锅炉用甲醇燃料储罐清洗作业应符合 DB14/T

1321 的有关规定. 4.4 锅炉用甲醇燃料的运输车辆应符合 JT

617 的有关规定. 4.5 城市建成区设置的锅炉用甲醇燃料储罐应埋地设置,总容积应不大于 60m

3 . 4.6 锅炉用甲醇燃料储罐应室外布置. 4.7 锅炉用甲醇燃料储罐与甲醇燃料锅炉相关设施外的其他建(构)筑物的防火间距,应不小于表

1 的规定,计算间距起止点应符合附录 A 的规定. DB14/T 1734―2018

3 表1 储罐与甲醇燃料锅炉相关设施外的其他建(构)筑物的防火间距(m) 建(构)筑物 埋地储罐 地上储罐 重要公共建筑物

35 50 明火地点或散发火花地点 12.5

25 民用建筑物保护类别 一类保护物

11 20 二类保护物 8.5

15 三类保护物

7 12 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体 储罐 12.5

25 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体 储罐以及单罐容积不大于 50m

3 的埋地甲、乙类 液体储罐 10.5

15 室外变配电站 12.5

25 铁路 15.5

25 城市 道路 快速路、主干路 5.5

15 次干路、支路

5 10 架空通信线

5 5 1.5 倍杆高 架空电力线路 无绝缘层

1 倍杆(塔)高,且应不小于6.5m 1.5 倍杆(塔)高 有绝缘层 0.75 倍杆(塔)高,且应不小于5m 1.5 倍杆(塔)高注:民用建筑物保护类别划分参见附录B.

5 平面布置 5.1 锅炉用甲醇燃料公路运输槽车停车区应为平面,停车位和道路路面不应采用沥青路面. 5.2 锅炉用甲醇燃料设施、设备的爆炸危险区域范围不应超出围墙. 5.3 锅炉房的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外. 5.4 锅炉用甲醇燃料储存和供液设施朝向与外部建 (构) 筑物一侧设置高度不低于 2.2m 的不燃烧体实 体围墙.

6 储供设施 6.1 储罐、日用燃料罐 6.1.1 储罐与锅炉之间的日用燃料罐,应室外单独设置,容积不大于 1m?,用防火墙与锅炉完全隔离. 6.1.2 锅炉用甲醇燃料储罐应采用金属储罐. 埋地储罐应采用内钢外玻璃钢双层储罐或双层钢制储罐. DB14/T 1734―2018

4 6.1.3 地上储罐应设防火堤,防火堤应符合 GB

50351 的规定,锅炉房朝向甲醇燃料储罐侧应设置不燃 烧体实体墙. 6.1.4 内钢外玻璃钢双层储罐和双层钢制储罐的设计应满足其设置条件下的强度要求,设计压力应不 低于 0.08MPa,罐壁所用钢板的公称厚度,应不小于表

2 的规定. 表2 钢制储罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度(mm) 储罐公称直径 (mm) 内钢外玻璃钢双层储罐、双层钢制 储罐内层罐罐体和封头公称厚度 双层钢制储罐外层罐 罐体和封头公称厚度 储罐体 封头 储罐体 封头 ≤1600

5 6

4 5 1601~2500

6 7

5 6 2501~3000

7 8

5 6 6.1.5 内钢外玻璃钢双层储罐的外层壁厚应不小于 4mm. 6.1.6 储罐埋地敷设时,罐顶的覆土(沙)厚度应不小于 0.5m. 6.1.7 当埋地储罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时,应采取防止储罐上浮的措施. 6.1.8 埋地储罐的人孔应设操作井. 6.1.9 储罐应采取卸液时的防满溢措施. 6.1.10 与土壤接触的钢制双层储罐外表面,其防腐设计应符合 SH/T

3022 的有关规定,且防腐等级应 不低于加强级. 6.1.11 日用燃料罐应符合下列规定: a) 日用燃料罐应为密闭容器;

b) 应装设液位计和防溢流设施,液位监测装置应与供液泵连锁. 6.2 泵、过滤器 6.2.1 地上储罐应采用无泄漏泵卸车. 6.2.2 卸车(供液)泵应设置在防火堤之外. 6.2.3 泵棚或露天设备平台应高于其周围地坪 0.2m, 泵及附属工艺设备周围应设防止泄漏燃料流淌的 保护设施. 6.2.4 卸车泵的进口管道、储罐出液管道上应设置过滤器. 6.2.5 过滤器应选用耐锅炉用甲醇燃料的材质,过滤精度应满足泵及燃烧器的工况要求,并应符合 SH/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)