7 将2柱机架固定到地面上 在机架中安装 UPS UPS 和XLBP 应安装在机架底部或靠近底部的位 置.请务必将 UPS 放在 XLBP 的上方.在机架中进 行安装之前必须从设备上拆下电池. 每个机架安装式支架必须使用两个螺钉 ( 未提供 ) 固 定到机架上. 安装显示面板 在UPS 包装中找到 UPS 显示面板. 按图示安装显示面板. 安装面板 1. 将面板内沿上的三个卡舌插入底盘内的插槽. 2. 朝着底盘倾斜面板.将面板内沿上的两个卡舌插入底盘内的插 槽,然后将面板卡入正确位置. su0248a su0249a x2 x2 su0250a su0241a Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
8 启动 将设备和外部电池组连接至 UPS 连接接地电缆之前,确保 UPS 未连接到市电电源或电池电源. 1. 将设备连接至 UPS ( 电缆未提供 ).不要用延长线. 2. 外部电池组可在停电时提供延长的运行时间.本设备最多支持十个外部电池组.有关信息请参阅 APC 网站 www.apc.com.欲了解安装说明,请参阅外部电池组的用户手册. 3. 接通断路器. 4. 要使用 UPS 作为主 ON/OFF 开关,请确保所有连接的设备都已经打开.在UPS 打开之前,设备 将不会接收电源. 5. 配置网络管理卡 (NMC).有关说明请参阅 NMC 文档. 启动 UPS 根据连接到 UPS 的电池数量的不同,外部电池的充电时间会有所差异.关于 APC 电池运行时 间,请参阅 APC 网站 www.apc.com 的内容. 按下 UPS 前面板上的 TEST ( 测试 ) 按钮. Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
9 操作 前显示面板 显示面板的功能按钮和指示灯 UPS 功能按钮 按钮 功能 此按钮具有三个功能. ? 按下此按钮打开 UPS. ? 按下此按钮开始冷启动.冷启动不属于正常情况.如果没有市电电源且 UPS 已关闭,按 住此按钮可对 UPS 恢复供电.UPS 将发出两次蜂鸣声.在第二次蜂鸣声中松开此按钮. ? 按下此按钮启动自检. 自动:UPS 在打开时自动进行自检,并且以后每两周默认自检一次.在自检过程中, UPS 暂时通过电池电源运行. 手动:按住 Test 按钮几秒钟以启动自检. 此按钮用于关闭 UPS. Test su0311a Load Battery Charge Test Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
10 UPS 指示灯 指示灯 说明 当UPS 接通市电电源并执行双向转换为连接的设备供电时, On Line ( 在线 ) LED 指示灯会变亮. UPS 正在向连接的设备提供电池电量. Bypass ( 旁路 ) LED 指示灯变亮表示 UPS 处于旁路模式.市电电源在以旁路模式 运行期间被直接送达连接的设备.旁路模式运行是 UPS 内部故障或过载情况造成 的结果.请参考本手册中的故障检测. 在UPS 处于旁路模式时不能进行电池操作. UPS 检测到内部故障.请参考本手册中的故障检测. 发生过载问题.请参考本手册中的故障检测. 电池断开连接或必须更换.请参考本手册中的故障检测. UPS 具有可显示市电电压的诊断功能. UPS 将启动自检,这是此过程的一部分.自检不影响电压显示. 按住 Test 按钮以查看市电电压条形图指示器.一旦 On Line ( 在线 ) LED 指示灯 开始闪烁表示正在进行自检,显示面板右侧的五个 LED Battery Charge ( 电池充 电)指示灯将会显示市电输入电压. 有关电压读数请参考
图表. UPS 上未列出数值. UPS 上的指示灯显示的电压处于列表上的显示值和下一个较高值之间.欲了解详 细信息,请参阅本手册的故障检测一节. On Line On Battery Bypass Fault X Overload Battery Fault 230V Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册