编辑: cyhzg | 2019-01-24 |
4 安装 设备的外观可能与本手册的描述有所差异. 在机架安装式配置中请务必将 UPS 放在 XLBP 的上方. 连接所有电池组.如不能完成此项操作,可能会导致设备损坏. 在安装设备之前请参阅本手册中的物理规格以及安全指南. 设备很重.在安装之前必须从设备上拆下电池 输出硬连线说明 遵守国家和当地的所有电气规程. 必须由合格的电气人员进行布线. ? 请使用 1.3 mm2 (#16 AWG) 的电线 ( 未提供 ) ? 最大输出额定值:220-240 V, 50-60 Hz,
10 A 1. 将硬连线接线盒的盒盖置于 UPS 的后面板上.拆下固定盒盖的 螺钉并拆除盒盖. 2. 将电线连接至接线盒.端子贴有标签,以保证正确的接线配置. 3. 更换第
1 步中拆下的盒盖并固定新盒盖. 输入硬连线说明 遵守国家和当地的所有电气规程. 必须由合格的电气人员进行布线. ? 使用 3.3 mm2 (#12 AWG) 的电线 ( 未提供 ) ? 安装高磁性 30/32 A 市电断路器 ? 最大额定输入:220-240 V, 50-60 Hz,
25 A 1. 断开断路器. 2. 将硬连线接线盒的盒盖置于 UPS 的后面板上.拆下固定盒盖的 螺钉并拆除盒盖. 3. 将电线连接到接线盒,务必使用
16 lb-in 的扭矩.接线端子贴 有标签,以保证正确的接线配置. 4. 更换第
2 步中拆下的盒盖并固定新盒盖. 连接内部电池充电器 2000/3000 VA UXI/UXICH 机型配有一个
600 W 的内部电池充电器.这些机型可以兼容可选的
600 W 内部电池充电器.如要订购可选的
600 W 内部电池充电器,请在 www.apc.com 联系 APC.
1000 VA UXI/UXICH 机型配有一个
250 W 的内部电池充电器.
1000 VA UXI 机型可以兼容可选的
600 W 内部电池充电器.如要订购可选的
600 W 内部电池充 电器,请在 www.apc.com 联系 APC.
1000 VA UXICH 机型不支持附加的内部电池充电器. su0317a su0318a Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
5 塔式配置 安装固定支架 1. 固定支架必须安装在塔式设备上. 2. 每个支架必须使用两个平头螺钉 ( 已提供 ) 固定. 注意:螺钉预安装在设备的左侧.这些螺钉必须从设备 上拆下,并用来将固定支架固定.用来将固定支架固定 在设备右侧的螺钉包含在设备随附的配件包内. 安装显示面板 在UPS 包装中找到 UPS 显示面板. 安装面板 1. 将面板下内沿上的三个卡舌插入底盘内的插槽. 2. 向前倾斜面板.将面板上内沿上的两个卡舌插入底盘内的 插槽,然后将面板卡入正确位置. su212a su0228a su0244a Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册
6 2 柱机架安装式配置 本UPS 适合安装在
19 的两柱或四柱机架中. 欲了解安装
4 柱导轨和机架的详细信息,请参阅导轨套件中的说明. 如果安装了固定支架,请将它们拆除.拆下固定每个支架的四个螺钉. 拆下并转动显示面板 1. 如要从 UPS 上拆下显示面板,请将显示面板向上滑动.这会使显示面板的卡舌脱离 UPS. 2. 转动显示面板,并将显示面板上的卡舌插入 UPS 上的合适插槽. 3. 向右滑动显示面板,以便将显示面板固定到 UPS 上. 定位 UPS,以便在机架中安装 此UPS 很重.在定位 UPS 时请小心操作. 注意:用来固定机架安装式支架的小孔已 用塞子塞紧.在设备上安装支架之前请拔 出相应的塞子. 安装机架安装式支架 每个机架安装式支架必须使用四个盘头螺钉 ( 已提供 ) 固定到 UPS 上. su0245a su0246a x8 su0274b x4 x4 Smart-UPS RC UXI/UXICH 1000/2000/3000 VA 220/230/240 Vac 塔式 / 机架安装式 4U 用户手册