编辑: 笔墨随风 2019-09-03
序言感谢您选用 HFR2000 系列软起动器! 本公司以: 完美的质量,竭诚的服务,给您最真挚的回报.

HFR2000 系列软起动器采用三进线六出线结构设计, 具有输出电流表征功能, 在线监测电机电流;

具有点动控制功能,有利于现场调试;

强迫风冷散热设计保证系统可靠运行.该产品接线便捷、起 动平滑稳定、电机保护完备,可广泛应用于各行业的鼠笼式三相交流异步电动机的起动和保护. 安全注意事项 本说明书提供给用户安装调试、参数设定、故障诊断及操作使用的有关注意事项,务请妥善保 管.在使用本产品前,请您仔细阅读本说明书,以免由于误操作而引起设备、甚至人身安全损失. 在仔细阅读本说明书并确保能正常使用之后,再行安装、操作、维护或检查本产品. 接线时必须断开电源, 不要用手或导电物体接触功率端子. 请勿将异物置入或掉入软起动器内. 在匹配旁路接触器时请务必按照说明书中推荐的相序连接电机,使得软起动器输出和旁路接触 器输出对应准确.否则将造成软起动器和电机损坏. 不得用兆欧表测量软起动器输入与输出间的绝缘电阻,否则可能因过压而损坏软起动器的可控 硅和控制板.可用兆欧表测量软起动器的相间和相对地绝缘.但预先应用

3 根短路线分别将

3 相的输入端与输出端短接,并拔掉控制板上的所有插头. 输入端子为 R、S、T,接市电 380V,输出端子为 U、V、W,接电动机. 接地 PE 端子 接必须可靠接地(接地阻抗不大于 4Ω) . 当输入端 R、S、T 接入交流 380V 电源后,如果输出端 U、V、W 开路 (即输出不接电机) ,这时 测量 U、V、W 三端有交流 380V 或接近 380V 的电压输出,这属于正常现象.此现象主要是因为 模块(可控硅)漏电流产生的虚电压所致.当U、V、W 接上电机后,这种现象即会消失. 当软起动器与变频器并联一用一备输出使用时,请在软起动器和变频器输出端各加一个接触器 并互锁,以防止变频器和软起动器的输出相互干扰造成损坏. 软起动器输出端不能接改善功率因数的电容,如果要接可以接在输入端. 安装前的准备: 安装软起动器请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等. 警告!安装之前,请务必阅读 安全注意事项 . 目录

一、产品简介.1 1.1 产品铭牌.1 1.2 产品型号说明.1 1.3 产品外观.1 1.4 技术规范.2 1.5 产品设计执行标准.3 1.6 安全事项.3 1.7 注意事项.3 1.8 日常检查和保养.4

二、控制面板.5 2.1 面板说明.5 2.2 控制面板结构尺寸.6 2.3 面板操作.8 2.4 参数设置.8

三、软起动器原理及曲线图.10 3.1 原理框图.10

四、安装接线.11 4.1 功率回路匹配表格.11 4.2 HFR2000 推荐接线.12 4.3 端子功能说明.13

五、功能参数表.14 5.1 参数列表.14 5.2 功能详细解释.16

六、产品外型尺寸及安装尺寸.26 附录

1 控制盒故障显示分析.29 附录

2 故障分析.30 附录

3 应用场合.31 附录

4 通讯手册.32 升级记录:41 敬告用户:42 产品简介1

一、产品简介 本使用手册简要介绍了 HFR2000 系列软起动器的安装接线、参数设定及操作使用的有关事项, 务请妥善保管.如果使用中发生故障,请与厂家或经销商联系. 1.1 产品铭牌 以HFR2000 系列三相交 流380V 输入,15KW 软起动器 为例,其铭牌如图所示. 规格:3PH 表示三相输入;

380V、50/60Hz 表示输入电压 和额定频率. 1.2 产品型号说明 以三相 380V 输入、15KW 软起动器为例,其型号说明如下图所示. HFR

2 015 适配电机功率(KW)

2000 系列旁路型 欧瑞系列软起动器 1.3 产品外观 HFR2000 系列软起动器外观结构为金属壳壁挂安装结构.金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工 艺,色泽考究、外观优美. HFR2000 系列软起动器机体前面板采用滑盖式结构,便于接线和维护. 产品简介2HFR2015-HFR2055 结构外观拆卸示意图 HFR2075-HFR2500 结构外观拆卸示意图 1.4 技术规范 HFR2000 系列软起动器技术规范 控制电源 AC 380V±20%,50Hz/60Hz(内部提供,用户无需外接) 输入电源 AC 380V±20%,50Hz/60Hz 适用电机 一般鼠笼型交流异步电动机 起动方式 电压斜坡起动(1~120S) ;

限流起动(150-400%Ie) ;

突跳起动;

点 动起动 停机方式 自由停机;

软停机(1~60S) 继电器输出 延时运行输出;

故障输出;

全压输出(旁路) (触点容量:7A/250V AC) 起动频度

1 小时不超过

15 次 保护功能 输入缺相、过载、过流、过热、输出缺相等 显示LED 数码管显示当前输出电流、 故障类型以及系统参数、 操作参数;

LED 灯指示软起动器当前的工作状态 防护等级 IP20(面板) 冷却方式 强迫风冷 安装方式 壁挂式 环境条件 设备场所 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、 油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 环境温度 -10℃~+50℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝结现象) 振动强度 0.5g(加速度)以下 海拔高度

1000 米以下(海拔超过

1000 米需降额使用) 适配电机 15~500KW 产品简介31.5 产品设计执行标准 ? GB14048.6-2008 低压开关设备和控制设备第 4-2 部分接触器和电动机起动器 交流半导体 电动机控制器和起动器(含软起动器) 1.6 安全事项 ? 安装前,请认真确认软起动器铭牌的型号、额定值.检查本机是否有运输破损现象,如 软起动器受损或缺件请勿使用,以免有安全隐患 ? 安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘;

无腐蚀、易燃性气体、液体;

无金属 微粒或金属粉末等.环境温度在-10℃~+50℃范围内 ? 请安装在金属等阻燃物质上,远离可燃物 ? 请勿将导线头或螺钉等异物掉入软起动器内 ? 软起动器的可靠性很大程度取决于温度.由于软起动器的错误安装或不合适固定,将使软起 动器产生温升或使周围温度升高,这可能导致故障或损坏等意外事故 ? 软起动器装在控制柜内,应保证控制柜与外界通风流畅.请垂直安装软起动器,便于热量向 上散发,不能倒置;

若柜内有多台软起动器时,要保证软起动器的散热空间.最好并排安装;

在需要上下安装时,请安装隔热导流板 1.7 注意事项 1.7.1 使用须知 ? 断电后

5 分钟内,请勿触摸内部器件.待完全放电后,方才安全 ? 三相输入端子 R、S、T 接市电 380V,输出端子 U、V、W 接电机 ? 接地应可靠,接地电阻不得超过 4Ω;

电机与软起动器分别接地,切不可串联接地 ? 软起动器运行中请勿在输出端切换负载 ? 软起动器的额定输出电流要大于等于电机额定电流 ? 控制回路配线应与功率回路配线相互分开,以避免可能引起的干扰 ? 信号线不宜过长,否则会增加共模干扰 ? 符合 HFR2000 系列软起动器技术规范 对周围环境要求 1.7.2 特别警告 ? 切勿碰触软起动器内功率端子及散热器,以防导致电击 ? 软起动器加电前要重新装好所有保护盖,以防电击 ? 只允许专业人员进行维护,检查或更换零部件 ? 严禁带电作业 产品简介41.8 日常检查和保养 1.8.1 定期检查 定期清洁冷却风扇和风道,并检查是否正常;

定期清洁机内积存的灰尘 ? 定期检查软起动器的输入输出接线,接线端子是否有拉弧痕迹,检查电线是否老化 ? 检查各端子接线螺钉是否紧固 ? 检查软起动器是否受到腐蚀 1.8.2 易损件更换 冷却风扇为软起动器的易损件,使用寿命一般为 2~3 年.冷却风扇可能损坏原因:轴 承磨损........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题