编辑: 我不是阿L 2018-11-23

27 ≤60

20 ≥40

50 <

40 厕所

22 ≤60

14 ≥40

50 <

30 洗漱间

20 ≤60

18 ≥40

50 <

30 洗衣房

20 ≤60

16 ≥40

50 <

30 活动室

18 ≤60

20 ≥40

50 <

45 1.5 基础资料: 由建筑图知,该建筑外墙为

240 mm 厚加气混凝土砌块,属于Ⅱ型墙;

内墙均用泰柏板 及玻璃板隔断;

屋面为Ⅱ型. 1.6 房间人员指标和照明指标: 对于一般办公室来说,人员指标为 0.1-0.23 人/m2 ,会议室为 0.4-0.5 人/ m2 ,电梯厅和 大厅内则可以适当考虑大一些,以应对上下班室的人流高峰期.照明指标都为 18-23 w/ m2 . 河南理工大学

2007 届优秀毕业设计(论文)文摘选编

37

二、空调的设计计算及选型 2.1 空调冷(湿)负荷的介绍 2.2 空调冷(湿)负荷的计算 1) 外围护结构冷负荷计算, 其中外墙和外窗的瞬边传热得热形成的冷负荷按下面公式计算: CLQt=KFΔtτ-ε (1) t――计算时间,h;

ε――围护结构表面受到周期为 24h 谐波性温度波作用, 温度传到内表面的时间延 迟,h;

t-ε――温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构外表面的时间,h;

K――围护结构的传热系数,W/ m2 ・K;

F――围护结构计算面积,m2 ;

Δtτ-ε――作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称为负荷温差. 外窗的日射得热量所形成的冷负荷按下式公式计算: CLQ= xgxdCnCsFJj・τ (2) xg ―― 窗的有效面积系数,取0.85;

xd ―― 地点修正系数,焦作市东窗取 1.0;

Cn ―― 窗内遮阳物的遮阳系数,取0.5;

Cs ―― 玻璃窗的遮挡系数,取0.93;

F ―― 窗的面积,m2 ;

Jj・τ―― 计算时刻时透过单位面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强 度,W/ m2 . 2)内围护结构冷负荷计算 内围护结构中的内墙仍以公式(1)计算,而地面和内门则以下式计算: CLQ = KF(twp+Δtj-tn) (3) K ―― 围护结构传热系数,W/ m2 ・K;

F ―― 围护结构面积,m2 ;

twp ―― 室外计算温度,℃;

Δtj ―― 考虑太阳辐射热等的附加空气温升,取16℃;

tn ―― 室内计算温度,℃. 3)人体、照明设备等室内热源形成的冷负荷用工程简化法按下式计算: CLQτ= QJXτ-Τ (4) 河南理工大学

2007 届优秀毕业设计(论文)文摘选编

38 Q ―― 设备、照明和人体的得热,W;

T ―― 设备投入使用时刻或开灯时间或人员进入房间时刻,h;

τ-Τ ―― 从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时 间,h;

JXτ-Τ(JPτ-Τ、JLτ-Τ)――τ-Τ 时间的人体负荷强度系数、照明负荷强度系数. 4)渗透空气所产生的冷负荷只有厕所和个别房间需要计算. 5)各种散湿过程产生的潜热引起的冷负荷按下式计算: CLQ = 0.28PD (5) P ―― 汽化潜热,kJ/kg;

取P=2458 kJ/ kg;

D ―― 散湿过程的散湿量,kg /h. 3)夏季散湿量和湿负荷的计算 人体: D = 0.001n? ng kg/h (6) D ―― 散湿量,kg/h;

n? ―― 群集系数;

宿舍取 0.93 n ―― 空调房间的人数;

g ―― 一名成年男子的散湿量,g/h. 各种潮湿表面: D = FG kg/h (7) D ―― 散湿量,kg/h;

F ―― 蒸发面积,m2 ;

G ―― 单位水面的蒸发量,kg/ m2 ・h. 2.3 空调热负荷 由于焦作地区冬季使用暖气片供暖,所以在此就不用详细计算热负荷了. 2.4 空调系统介绍及选择 1)分类 2)根据焦作地区的地理位置和建筑物的特点,此建筑选用集中式空气-水加独立新风系 统,主机选用风冷说冷式模块机组 LSQRF80M/B,空调末端装置配置选用风机盘管 (YGFCO3-3S) . 2.5 风量计算与气流组织 风量计算以焓湿图计算,最后确定送风量,气流组织的分布形式,根据建筑物的特点和 河南理工大学