编辑: 元素吧里的召唤 2018-08-15

3、 联机测试可访问节点:用USB Adapter CN连接S7-300/400PLC的MPI端口和计算机的USB端口,点击主菜单界面中如下图红圈中的按钮,出现图中红线框内的数据,则联机测试通过, 至此设置完成,可进行联机在线、程序上载、下载、监控等操作.

12 与S7-300/400PLC 的PROFIBUS-DP 接口通信时 STEP7 软件的设置: 连接 USB Adapter CN 到S7-300/400CPU 的DP 接口. 进入 STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager) ,点击"选项"菜单下的"设置 PG/PC 接口"选项 进入 PG/PC 设置界面.

1、选中"PC Adapter(PROFIBUS)",点击"属性"按钮进入 MPI 接口参数设置.

2、单击顶部"PROFIBUS"选项卡,设置适配器 PROFIBUS 接口参数,选择波特率必需同 PLC 的PROFIBUS 接口的波特率相同.如果不知道 PLC 的PROFIBUS 口的波特率,可在"PC Adapter (Auto)"方式下检测.其它参数选择为默认值,点击"确定"按钮返回上一级菜单,点击"确定"按 钮返回主界面.

13 USB Adapter CN 支持 PROFIBUS-DP/ Standard/ Universal(DP/FMS)/ User-defined

3、联机测试可访问节点:用USB Adapter CN 连接 S7-300/400PLC 的DP 端口和计算机的 USB 端口,点击主菜单界面中如下图红圈中的按钮,出现图中红线框内的数据,则联机测试通 过,至此设置完成,可进行联机在线、程序上载、下载、监控等操作.

14 采用总线协议自动检测方式与 S7-300/400PLC 通信时 STEP7 软件的设置: 无论 USB Adapter CN 连接到 S7-300/400CPU 的MPI 接口还是 PROFIBUS 接口,都可使用自动 总线协议检测方式与 PLC 通信,该方式可自动检测出 PLC 的通信协议和通信速率等参数.

1、选中"PC Adapter(Auto)",点击"属性"按钮进入总线自动检测设置.

15

2、点击"启动网络检测"按钮,数秒钟后就会检测出 PLC 的网络类型和传输率等参数.

3、联机测试可访问节点:点击主菜单界面中如下图红圈中的按钮,出现图中红线框内的数据, 则联机测试通过,至此设置完成,可进行联机在线、程序上载、下载、监控等操作.

16 与S7-200PLC 进行 PPI 通信时 STEP7 Micro/WIN 软件的设置: USB Adapter CN 支持与具有多主站 PPI 和高级 PPI 的西门子 S7-200PLC 通信,如CPU22X 系列 PLC.西门子早期生产的 CPU21X 系列 PLC,由于不支持多主站 PPI 和高级 PPI,所以不能与 USB Adapter CN 通信. 连接 USB Adapter CN 到S7-200CPU 的RS485 接口. 进入 STEP7 Micro/WIN 编程软件主界面, 点击左下角的"设置 PG/PC 接口"按钮进入 PG/PC 设置 界面.

1、 选中"PC Adapter(PPI)", 点击"属性"按钮进入本地连接和 PPI 接口参数设置.

2、本地连接中只有"USB"选项,无法更改.

17

3、单击顶部"PPI"选项卡,设置适配器 PPI 接口参数,将波特率设置成与 PLC 相同的波特率, 其它参数选择为默认值,点击"确定"按钮返回上一级菜单,点击"确定"按钮返回主界面. 你可以看到,网络参数是固定的高级 PPI 和多主站 PPI,无法更改.

4、 与S7-200PLC 联机通信: 用USB Adapter CN 连接 S7-200CPU 的RS485 端口和计算机的 USB 端口,点击主界面左下方的"通信"按钮进入搜寻 PLC 界面,双击"双击刷新"图标,一会儿后即 可搜索到与之连接的 PLC,选中后点击"确定"按钮返回主界面,接下来就可进行程序数据的上 载、下载、监控等操作了. 18

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)