编辑: 元素吧里的召唤 2018-08-15

7 长距离通信 USB Adapter CN 适配器由计算机的 USB 端口供电,电压为+5VDC±15%,150mA,而不需由 PLC 的RS485 端口供电,这样适配器就可用于其它没有提供 24VDC 电源输出的 DP/MPI/PPI 端口, 而且 USB Adapter CN 的RS485 端口设计与西门子 CP5611/CP5512/CP5711 完全相同,可插入总线连 接器实现长距离通信,并可为总线连接器的终端电阻提供电源.不同波特率下允许的最大通信距离 符合 PROFIBUS 标准,如下表所示: 波特率总线段的最大电缆长度(米) 9.6 至187.5Kbps

1000 500Kbps

400 1.5Mbps

200 USB Adapter CN 适配器可以象 CP5611/CP5512/CP5711 一样使用总线连接器

8 9 产品包装盒内的各个部件 USB Adapter CN 包装盒内包括下面部件: USB Adapter CN 适配器

1 个. 安装支架

1 个. USB 连接电缆

1 条,2 米. MPI 连接电缆

1 条,5 米. USB Adapter CN 驱动程序光盘

1 张,含产品使用手册. 操作系统软件要求 计算机上必须安装以下操作系统才能进行工作: Windows

2000 Windows XP Professional Windows XP Home Windows Server

2003 Standard Edition Wind ows Vista Windows

7 USB Adapter CN 与西门子 S7-300/400PLC 通信需要安装 STEP7 软件, 与西门子 S7-200PLC 通信 需要安装 STEP7-Micro/WIN32 软件,与其它设备如 HMI、数控等通信需安装相应的应用软件. 开始使用 USB Adapter CN 适配器 安装驱动程序 当你在计算机中安装好 STEP7 或STEP7 Micro/WIN 等软件后,使用 USB Adapter CN 还需安装 西门子的 PC_Adapter_USB 驱动程序,该驱动程序包含在随产品发售的光盘上的 Drivers for PC_Adapter_USB V2.0 文件夹中,直接双击其中的 Setup.exe 文件按提示安装驱动程序. 你可以从西门子技术支持网站上下载最新版本的 PC_Adapter_USB 驱动程序,下载地址链接为: http://www.ad.siemens.com.cn/download/docList.aspx?TypeId=5&CatFirst=1&PageIndex=4 检查 USB Adapter CN 安装驱动程序后是否正常工作:鼠标选择桌面"我的电脑"单击右键->属性 ->硬件->设备管理器,将USB Adapter CN 插入电脑的 USB 口,设备管理会出现一个新的设备,如下 图中红线内的显示,则说明硬件与驱动工作正常. 驱动程序安装完成后,在STEP7 编程软件"设置 PG/PC 接口"的"本地连接"设置中会出现"USB" 选项,选择该 USB 选项即可. 设置 PG/PC 接口: 运行 STEP7 或STEP7 Micro/WIN 等软件,单击"Set PG/PC"按钮后会显示下面的选择列表: - PC Adapter (Auto) (只有安装了STEP 7后才会显示该项) - PC Adapter (MPI) - PC Adapter (PPI) (只有安装了STEP 7-Micro/WIN后才会显示该项) - PC Adapter (PROFIBUS) 如果没有显示以上列表,那么单击 "Select..." 按钮可以安装或移除该接口. 选中列表中的某个接口,点击"属性"按钮,在"本地连接"设置中会出现"USB"选项,选择该 USB 选项后点击"确定"按钮即可.选择列表中的不同接口时,均在"本地连接"中选择 USB 选项,后面不 再赘述.

10 接下来就可以连接 USB Adapter CN 到PLC 的DP/MPI/PPI 接口进行程序上载、下载、监控等通 信操作了. 与S7-300/400PLC 的MPI 接口通信时 STEP7 软件的设置: 连接 USB Adapter CN 到S7-300/400CPU 的MPI 接口. 进入 STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager) ,点击"选项"菜单下的"设置 PG/PC 接口"选项 进入 PG/PC 设置界面.

1、 选中"PC Adapter(MPI)",点击"属性"按钮进入 MPI 接口参数设置.

11

2、 单击顶部"MPI"选项卡,设置适配器 MPI 接口参数,选择波特率为 187.5Kbps 或19.2Kbps 或1.5Mbps,这个波特率必须同 PLC 的MPI 接口的波特率相同.如果不知道 PLC 的MPI 口的波特率,可在"PC Adapter(Auto)"方式下检测.其它参数选择为默认值,点击"确定"按 钮返回上一级菜单,点击"确定"按钮返回主界面.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)