编辑: Mckel0ve 2018-04-28

3 0 k V 双环网的建设对陕西电网电 力送出及断面潮流分布等 问题的影响;

文献【

2 ] 研究 了山西中南部电网不同电磁环网运行方式对潮流分 布和稳定性的影响. 天津电网作为华北电网、京津唐电网重要组成 部分 ,输 电网络 由5

0 0 k V 和2

2 0 k V两级组 成 ,天 津 地区电网内存在的5

0 0 /

2 2

0 k V电磁环网的特点是单 回5

0 0 k V线路与多回2

2 0 k V线路并列运行 ,正常运 行时5

0 0 k V线路潮流较轻,电磁环网运行对电网安 全稳定运行和输 电能力的影响较小,已不是影响天 津电网的主要矛盾,而 电磁环网的存在与短路电流 增 加之 间的矛盾 日益 突出,如何控制 快速增 长 的短 路 电流,已成为电力系统规划、运行过程中面临的 首要问题.相对于大量更换大容量的开关设备、采 用高阻抗变压器等控制2

2 0 k V系统的短路 电流的措 施, 电磁环 网解环运行是控制短路电流的十分经济、 有效的方法 J . 本文以2

0 0

9 年为水平年 , 主要分析

5 0

0 /

2 2

0 k V电磁环 网的解 环运 行对2

2 0 k V短路 电流 水平的影响,对天津 电网中期运行方式进行研究.

1 2

0 0 9年天津 电网概述 根据天津 电网 十一五 规划 ,2

0 0

9 年板桥、西郊5

0 0 k V变 电站及相应5

0 0 k V线路工程相继投运 后,天津 电网将形成北郊~东郊~滨海~板桥~吴庄~西郊~北郊的5

0 0 k V 受端双环网结构,实现西 北部通过安定与北京电网相连;

西南部通过吴庄与 霸州、廊坊相连接受山西、内蒙的电力;

南部通过 静海与河北南网相连,东北部通过芦台与唐山电网 进而与东北 电网相连.2

0 0

8 至2

0 0

9 年天津地区计划 维普资讯 http://www.cqvip.com 刘树勇 , 等 天津 电网中期运行方式研究 -

2 9- 新增发电机组6 台, 新建5

0 0 k V变电站3 座,新增5

0 0 k V变电容量6

9 0

0 MV A;

新建2

2 0 k V公用变 电站2 l 座, 扩建2

2 0 k V公用变 电站3 座;

~2

0 0

9 年天津电网 将建成5

0 0 k V 变 电站8 座,5

0 0 /

2 2

0 k V联变l

7 台,伴 随新建5

0 0 k V变电站的2

2 0 k V出线工程 ,两个5

0 0 k V 站之间的2

2 0 k V 通道上枢纽站进一步增加 , 天津 电网2

2 0 k V主 网架将 发生较 大变化 ,

2 0

0 9 年 天津2

2 0 k V 及 以上 电网 结构示 意 图见 图1.口电厂5.0kV变电站O

2 2

0 k V ~ ― ―

5 0

0 k V ~ 一220l【V线路 图1

2 0

0 9 年 天津2

2 0 k V 及 以上 电网结构 示意 图Fig.ITopologysketchma p o f T i a n j i n

2 2

0 k V a n d i t s a b o v e n e t wo r k i n

2 0

0 9

2 天津 电网短路 电流水平分析

2 . 1合环方式下短路电流水平分析

2 0

0 9年 天津 电网形成

5 0

0 k V 受端双 环 网后 ,

5 0

0 k V母线短路 电流水平增长较快 ,板桥 、滨海和 吴庄站的

5 0

0 k V母线三相短路电流均超过

5 0 k A. 随着

2 2

0 k V 电网结构的不断加强, 发电机组的大量 接入 ,2

2 0 k V系统短路 电流 问题,已有原先的次要 问题 ,逐步上升为影响电网安全稳定的主要问题 . 在如图

1 所示的合环方式下,板桥、滨海、东郊 、 西郊 、芦台、上古林、茶淀、白塘 口、海河下游 、 汉沽、黄岩路、航空、民生村、西区等站

2 2 0k V三 相短路电流超过

5 0 k A. 表1和表 2给出了

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题