编辑: star薰衣草 2018-03-04

http://www.jleec.com

3 雷线(如线路很短,两段进线保护段架设避雷线后所剩不多,且供电性质又十分重要 的除外). 水泥电杆的避雷线、横担和绝缘子固定部分,应有可靠的连接和接地,在雷雨季 节土壤干燥时,其接地电阻在不连接避雷线时测量应小于 30Ω.同时,也要重视无 避雷线的杆塔接地.无避雷线的水泥电杆、金属杆塔的接地电阻虽然一般不受限制, 但在年均雷暴日超过 40d 的地区,接地电阻也不宜超过 30Ω. 2.2.5 杆塔和基础型式 1) 杆塔设计 在工程设计中, 一般应尽量选用典型设计或经过施工、 运行考研过的成熟杆塔型 式.对新型杆塔的设计,需要充分研究设计理由,一般经过科学试验后再选用.杆塔 型式的选择确定,要结合导线选型,线路通过地区的地址、气象情况以及运行单位的 运行经验等来合理选择确定, 杆塔高度的确定要根据具体线路是否有林木跨越要求和 经济指标等确定. 2) 基础设计 基础型式的选择要按照全线地形、地址、水文等情况,以及基础受力条件,来确 定基础型式.钢筋混凝土杆和铁塔的基础按其受力型式划分,可分为:上拔、下压类 基础和倾覆类基础.前者主要承受上拔力和下压力,如电杆的拉线盘、底盘均属于这 种基础;

后者主要承受倾覆力矩,如卡盘.铁塔基础一般采用现浇钢筋混凝土立柱式 基础,特殊情况采用灌注桩基础. 2.2.6 通信设计 电力线路与通信线交叉跨越时,其交叉角应符合 线路设计规程 规定,跨越 I 级通信线路时,交叉角应不小于 45°;

跨越 II 级通信线时,交叉角应不小于 30.;

跨越 III 级通信线时不作规定. 电力线路有防雷保护时, 对通信线的垂直距离不小于 3m,电力线路无防雷保护时,对通信线的垂直距离不小于 5m. 2.2.7 电缆线路设计 作为输电线路的另一种形式-电缆线路, 解决了架空输电线路在城市中心、 构 (建) 筑物管线拥挤密集地区无法布置的缺点.35kV-500kV 线路电缆线路作为电网中成熟 服务热线:4001-014-879;

http://www.jleec.com

4 的线路类型已经在输电系统中广泛应用.设计从电缆路径选择、电缆敷设环境条件、 电力电缆及附件选型、过电压保护分段接地、电力电缆敷设、电缆支持与固定、通信 干扰、电缆土建、电缆敷设中对特殊环境段的处理、在线监测、电缆防火设计、环境 保护和劳动安全等专业对电缆线路进行全过程的服务. 3. 产品优势 3.1品牌价值 交联 品牌誉享海内外,公司参与了一大批国家重点工程的设计任务,积极响 应国家的 一带一路 政策,参与了卢旺达、刚果(金)等多个国家的电力工程建设 项目. 公司拥有一批高精尖的专业人才队伍,中级工程师及以上职称比例达 70%以上, 并拥有注册电气工程师、注册结构师、注册建筑师、造价工程师、一级建造师等专业 人才数十名,保持行业领先,为广大电力客户提供优质、高端、个性化的电力设计服 务. 公司拥有电力系统(送电、变电工程)设计甲级资质证书,具备项目设计、采购、 施工管理和并网调试于一体的 EPC 总承包服务能力, 并具有丰富的 EPC 总承包项目经 验. 公司拥有丰富的项目设计经验,光伏设计也得到大力发展. 公司已涉足岸电设计、充电桩设计等新兴领域. 3.2本地化专业服务团队 交联打造没有围墙的公司,凭借其厚重的品牌、完善的服务、坚强的保障能力, 为广大合伙伴搭建了一个成就梦想的平台. 目前已有

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题