编辑: star薰衣草 2018-03-04
服务热线:4001-014-879;

http://www.

jleec.com 线路初步设计产品介绍 服务热线:4001-014-879;

http://www.jleec.com 目录 1.产品概述

1 2.线路初步设计产品介绍

1 2.1 初步设计阶段

1 2.2 线路初设主要内容

1 3.产品优势

4 3.1 品牌价值

4 3.2 本地化专业服务团队

4 3.3 管信息化管理 ePM

5 3.4 工日签到

6 4.售后服务

6 服务热线:4001-014-879;

http://www.jleec.com

1 1. 产品概述 初步设计是送电工程设计的重要阶段,是施工图设计的依据.一些重要问题,如 设计原则的确定;

线路路径方案的综合经济比较、 最佳路径的选择及有关协议的取得;

导线和避雷线、绝缘配合及防雷设计正确性的充分论证;

各种电气距离的确定;

杆塔 和基础型式的选择;

通信保护的合理设计等都在此步骤完成. 2. 线路初步设计产品介绍 2.1初步设计阶段 1) 现场勘查 必要时人员到现场对特殊地段、 障碍物较多地段以及本工程典型地段进行现场踏 勘并补充收集有关障碍物及协议资料,并修正路径方案 2) 路径方案选定 在初步设计阶段,工序的核心是路径方案的选定.围绕路径方案的选定,需进行 线路路径的障碍物收资及路径协议的签订工作. 3) 气象、地质信息收集 进行沿线气象、地质、水文、污秽等资料的收集,供内业设计使用. 4) 杆塔和基础的选定 ? 按照全线地形,交通情况,线路在电力系统的重要性.国家材料供应及施工、 运行条件等因素,选择杆塔型式. ? 依据基础设计应遵循的有关规定和原则,按照全线地形、地质,水文等情况, 以及基础受力条件,来确定基础的型式. 2.2线路初设主要内容 2.2.1 导线、地线的确定 导线类型应根据使用环境及使用条件选择, 一般隋况选择普通钢芯铝绞线, 对于 重冰区线路可选择铝合金钢芯铝绞线等过载能力较大的适合重覆冰地区使用的导线 型式. 在旧线路改造为提高输送容量可考虑采用耐热铝合金钢芯铝绞线, 同时要重视 铝钢截面比的选择.必要时,还应通过技术经济比较确定.导线确定后根据规程要求 服务热线:4001-014-879;

http://www.jleec.com

2 选定地线截面并确定型号. 普通地线的选择应对其进行必要的热稳定校验, 对于污秽 地区宜采用锌铝合金度层钢绞线. 2.2.2 气象条件确定 ? 最高温度:用于计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;

? 最低温度:做为确定导线最大应力的基本条件. ? 最热月份的平均气温:用于验算导线的安全载流量 ? 最大风速:用于确定导线、电杆、拉线等受力部件的外负荷,以及验算导线与 所接近的筑物的水平安全距离;

? 年平均气温:防震设计一般用年平均气温时导线的应力作为计算控制条件;

? 导线覆冰用于计算导线、电杆等部件的机械强度;

? 雷电日数:用于防雷保护方面的设计虑 2.2.3 绝缘配合 ? 档距中央导线与地线间绝缘配合设计. 按雷过电压确定档距中央导线与地线的空气间隙距离. ? 杆塔上的绝缘配合设计 按运行电压、操作过电压、雷过电压来确定绝缘子的类型、片数,距离. ? 档距中导线对地及各种被跨越物的绝缘配合设计. 按操作过电压级雷过电压的要求, 确定导线对地及各种被跨越物的最小允许间隙 距离. ? 档距中央不同相导线问的绝缘配合设计 按正常运行电压及导线震荡的情况,确定不同相导线问的最小距离. 2.2.4 防雷设计 按送电线路的电压等级, 通过地区雷电活动情况和已有线路运行经验来确定采用 避雷线根数,确定避雷线的保护角、档距中央导线和避雷线的最小距离.架空送电线 路最有效的防雷保护是采用接地的避雷线, 并且避雷线的保护角越小, 其遮蔽效果越 好(一般应小于 200kA),但随着线路电压等级的降低,避雷线在线路造价中的比重越 大.35kV 线路一般不沿全线架设避雷线,只在发电厂、变电所进出线架设 1―2km 避 服务热线:4001-014-879;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题