7 (2)热水系统 医院内热水由太阳能热水器、电热水器及天然气提供,不设置锅炉;

食堂燃料全 部由市政天然气管道供应,年用气量约为 3000m

3 . (3)排水系统 医院内采用雨污分流的排水体制.院区的屋面及地面、道路雨水流至城市雨水管 网;

项目综合废水接入医院的污水处理站处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005)中表

2 的预处理标准后排入市政污水管网,经过平江县污水处理厂处理 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 B 标准后最终排入汨 罗江;

污水处理站的工艺为 一级强化+消毒 ,采用紫外线消毒工艺,位于南院东南 角.住院、办公、食堂生活废水经三级化粪池处理后进入综合污水处理站达标后进入 平江县污水处理厂深度处理.项目建成后全院综合污水排放量为 24m

3 /d(8760m

3 /a). 4.

2、供电工程 医院在主入口北侧地下室(北院)设变配电房,内设变压器容量为 800KVA,电源 由市政电网引来两路独立 10KV 电源提供.两路电源一路主用,一路备用,每路 10KV 电源均能承担全部负荷.消防动力设备、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医 技设备、变配电所用电等均采用双电源供电,并在末端互投.在医院综合住院大楼北 面地下室设有 250KW 的柴油发电机组用房,用于医院的应急用电. 4.

3、消防工程 (1)区域内设置消防栓和灭火器, 消防栓灭火器数量与间距按照平江县消防部门 的要求布防. (2)平面布置上,要考虑设置消防通道,消防龙头. (3)电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离. (4)室内装修及走廊采用非燃烧材料或难燃烧材料, 夹板等装饰材料要用防火涂 料浸泡涂刷,地毯、窗布尽量采用阻燃材料制成. (5)设计时留出消防通道出口. (6)施工时施工单位要严格按照设计要求,施工队不得擅........