编辑: sunny爹 | 2017-08-24 |
Ltd. Shanghai Shuen Electrical Technology Co.Ltd. B 485- A 485+ RS485接线示意图
1 2
3 4
5 6 网络插头
7 8 GND 橙色 绿白 蓝色 蓝白 绿色 棕白 棕色 橙白 USB接口 VCC RS485_A RS485_B GND USB转485,232转485等等 一:接线图
1 二:接线图
2
二、以软启动从站号为2为例.打开串口调试软件,发送02
06 00
01 00
01 19 F9,如命令正常执行,返回码02
06 00
01 00
01 19 F9,软起启动. 二:参数说明
3 40001(06写) 启动 发送----02
06 00
01 00
01 19 F9 返回----02
06 00
01 00
01 19 F9 停止 复位 发送----02
06 00
01 00
02 59 F8 返回----02
06 00
01 00
02 59 F8 发送----02
06 00
01 00
04 D9 FA 返回----02
06 00
01 00
04 D9 FA 读状态 40002(03读) 发送----02
03 00
02 00
01 25 F9 返回----02
03 02
00 00 FC
44 其中00
00 表示停车状态 40003(03读) 发送----02
03 00
03 00
01 74
39 返回----02
03 02
00 00 FC
44 其中00 00(H)=0(D);
表示电流平均值为0 A. 读电流 40004(03读) 发送----02
03 00
04 00
01 C5 F8 读故障 返回----02
03 02
00 04 FD
87 其中00 04表示"ERR04",输入缺相. 以子站地址为2举例
4 二:参数说明 40256-40274(03
06 读写) 读F0起始电压 发送----02
03 01
00 00
01 85 C5 返回----02
03 02
00 28 FC 5A 其中00 28(H)=40(D);
表示40%. 写F0起始电压 发送----02
06 01
00 00 2D
48 18 返回----02
06 01
00 00 2D
48 18 其中
00 2D(H)=45(D);
表示45% 读F1软起时间 发送----02
03 01
01 00
01 D4
05 返回----02
03 02
00 10 FD
88 其中
00 10(H)=16(D);
表示16秒. 读F2软停时间 发送----02
03 01
02 00
01 24
05 返回----02
03 02
00 02 7D
85 其中
00 02(H)=2(D);
表示2秒. 读F3启动 间隔延时 发送----02
03 01
03 00
01 75 C5 返回----02
03 02
00 00 FC
44 其中
00 00(H)=0(D);
表示0秒. 读F4编程延时 发送-----02
03 01
04 00
01 C4
04 返回----02
03 02
00 00 FC
44 其中
00 00(H)=0(D);
表示0秒. 读F5启动 限制电流 发送----02
03 01
05 00
01 95 C4 返回----02
03 02
01 4A 7C
23 其中01 4A(H)=330(D);
表示330%. 读F6最大 工作电流 发送----02
03 01
06 00
01 65 C4 返回----02
03 02
00 64 FD AF 其中
00 64(H)=100(D);
表示100%.
5 二:参数说明 读F7欠压保护 发送----02
03 01
07 00
01 34
04 返回----02
03 02
00 46 7D B6 其中
00 46(H)=70(D);
表示70%. 读F8过压保护 发送----02
03 01
08 00
01 04
07 返回----02
03 02
00 78 FC
66 其中
00 78(H)=120(D);
表示120%. 读F9启动模式 发送----02
03 01
09 00
01 55 C7 返回----02
03 02
00 01 3D
84 其中
00 01(H)=1(D);
1表示电压启动模式. 读FA保护级别 发送----02
03 01 0A
00 01 A5 C7 返回----02
03 02
00 02 7D
85 其中
00 02(H)=2(D);
2表示保护级别为2,标准保护. 读FB控制方式 发送----02
03 01 0B
00 01 F4
07 返回----02
03 00
04 FD
87 其中
00 04(H)=4(D);
4表示键盘+外控+通讯控制方式. 读FC参数 修改允许 发送----02
03 01 0C
00 01
45 C6 返回----02
03 02
00 02 7D
85 其中
00 02(H)=2(D);
2表示允许修改全部参数. 读FD通讯地址 发送----02
03 01 0D
00 01
14 06 返回----02
03 02
00 02 7D