编辑: bingyan8 2016-11-04
法国国标 NF C 17-102:1995

2 前言此标准提供有关如何应用提前放电避雷导体来有效地保护建筑物 (大楼, 固定设施等等 ) 与开阔地(仓库,娱乐与体育场所等等)免受闪电电击的先进设计的资料,同时也提供如何 达到这类保护的方法的指导.

就像任何与自然因素有关的事物一样, 按此标准设计与安装的闪电保护系统并不能保 证向建筑物,人员或其他目标物的绝对保护;

然而,应用此标准会大大地减少被保护的建筑 物受闪电损害的危险. 要向建筑物提供闪电保护系统的决定依赖于以下各因素: 闪电电击发生的可能性, 严重 性以及可接受的后果.做出什么选择是基于 危害评估指导 (本标准的附录 B)文件中的 参数.该文件也提出了适当的保护级别. 需要具备闪电保护系统的建筑物举例如下: ----公共大楼 ----塔楼以及一般来说高建筑物(标塔,水塔,灯塔等) ----储存危险材料的建筑与仓库.这些材料包括爆炸物.可燃物,有毒材料等. ----储存易受伤害的或价值高的设备或文件(例如通讯设施,电脑,档案,博物品,历史纪 念物等)的建筑物. 从建筑物设计阶段开始以及在安装过程中必须特别注意: 通过向与此建筑物有关的人员:设计师,建筑师,安装人员以及使用人员等请求咨询来 考虑所有能满足此标准所提出的要求的组成闪电保护系统的各项因素.在被保护的建筑物 中,要计划一下如何辅助地使用导电部件. 本标准说明的措施从统计学上来说是有效保护所需的最低要求.

1 概述 1.1 范围与自拣 1.1.1 范围 本标准仅就提前放电避雷导体向低于

60 米的一般建筑物以及开阔地(仓库,娱乐场所 等)提供闪电保护规范做出阐述(注:超过此高度,应考虑附加措施预防侧击雷等).它包 含了对由于闪电电流流过闪电保护系统引起的电气不良后果的保护. 注意:1.本标准并不包含对防止由电网传输进入建筑物的由大气放电造成的浪涌电压损 害的电气设备或系统的保护. 2.使用简单的棒形闪电导体, 引伸导线及网形导体进行的闪电 保护系统在其他标准中说明. 1.1.2 目标 本标准提供有关应用提前放电避雷导体制成的闪电保护系统的设计, 制造, 检验以及维 护方面的资料.这些闪电保护系统的目的是尽可能有效地保护人身与财产的安全. 1.2 参考标准 以下各项标准包含了在本标准中引用的条款,因而适用于本标准.在本标准出版之时, 下述各项标准为最新版本.所有的标准都要不断修订,因此,只要有可能,我们敦促基于本 标准的协议各方要使用下列各文件的最新版本: NF C

15 -100 (1991 年5月)Installations electriques a basse tension: Regles NF C 90-120(1983 年10 月) Materiel electronique et de telecommunications -Antennesindividuelles ou collectives de radiodiffusion sonore ou visuelle: Regles. NF C 17-100(1987 年2月) Protetion of structures against lighting- Requirements. 1.3 定义 1.3.1 闪电向地面放电: 云层与地面间大气放电,包含一个或多个电流脉冲(回程电击). 1.3.2 闪电电击: 一个或多个闪电向地面的放电 1.3.3 电击点: 闪电电击与地面,一个建筑物或一个保护系统的接触点 1.3.4 被保护容积 提前放电避雷导体的工作容积.在此容积内,提前放电避雷导体为电击点. 1.3.5 闪电放电密度 Ng 每平方公里(km?)内每年的闪电放电数量 1.3.6 回程电击密度 Na 每平方公里(km?)内每年回程电击数.平均来说,一个闪电电击包含了数个回程电击. 见附录 B. 1.3.7 闪电保护系统(LPS);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)