50~60Hz 额定电流:25mA~500mA,800mA/60 毫秒 模拟输出 (AO) 模拟输出必须同时为电流或电压. 电流输出范围:4~20mA;

输出负载电阻:最大550Ω 电压输出范围:0~10Vdc;

最大输出电流:10mA 通用输入(UI) 详细资料见表2 表2. 通用输入详细介绍 输入类型 传感器 运行范围 室内/区域送风 室外温度 20K Ω NTC -40℃ ~ 93℃ 室外温度 C7031G -40℃~ 49℃ C7041F -40℃ ~121℃ TR23 设定模块

500 Ω- 10,500 Ω 10℃ ~ 32℃ 电阻输入 普通

100 Ω-100K Ω 电压输入 变频控制器 0C10 VDC 数字输入 干触点 开路≥

3000 Ω 闭路<

3000 Ω 认证 UL961 CSA FCC Part 15, Subpart B, Class B EN 61000-6-1;

EN 61000-6-3;

2001 BTL B-ASC 硬件(PUB6438S, PVB6436AS, PVB6438NS) 中央处理器(CPU) 每个控制器有两个微处理器, 1个德州仪器公司的16-bit MSP430 系列微处理器,用于输入,输出点控制.另一个为32- bit ATMEL ARM

7 微处理器,用于BACnet 的通讯管理. 存储器容量 FLASH 闪存:372KB RAM :72KB 硬件(PVB0000AS, PUB1012S,PUB4024S, PVB4022AS, PVB4024NS) 中央处理器(CPU) 每个控制器使用一个为32-bit ATMEL ARM

7 微处理器. 存储器容量 FLASH 闪存:512 KB RAM :128 KB 模/数转换精度(A/D):12位Spyder page

17 page

3 通讯 Spyder BACnet 控制器上有两个BACnet MS/TP总线接口,区分 极性.每个控制器占用一个BACnet MS/TP 通讯端口,控制器 使用BACnet MS/TP协议通过RS-485总线进行网络传输.通讯 速率可以配置为9.6,19.2,38.4,76.8,115.2 Kbps. Spyder BACnet 控制器为MS/TP网络中的主设备(Master).每一条 BACnet MS/TP总线符合EIA-485设备负载标准最大为32个单位 负载,霍尼韦尔公司的BACnet Spyder控制器采用了高性能的通 讯芯片,只占用1/4的单位载荷.所以理论上每一条BACnet MS/ TP总线上可以接124个BACnet Spyder控制器,实际项目上,我 们建议BACnet Spyder控制器的数量不超过50个. 线缆选择符合BACnet标准,EIA-485网络使用双绞屏蔽线,特性 阻抗100-130Ω,线间电容小于100pF/m,导线与屏蔽层间的电容小 于200pF/m.使用18AWG 屏蔽双绞线.推荐使用Belden 9481. 在手拉手连接方式,使用推荐线缆的情况下,BACnet MS/TP网 络总线最长1219m,超过此长度需增加中继器,两个设备间最多 可以使用3个中继器. MS/TP MAC 地址 Spyder BACnet 控制器上的DIP拨码开关用于设置控制器的MAC 地址.一条MS/TP网络中,每一个设备的MAC地址要设置为在 0-127范围内唯一的地址值. 地址0,1,2,3被系统保留,建议不要使用以此开头的4位地址. 终端电阻 在每一条总线的末端需要连接终端电阻,相匹配的电阻值为 1/4W ±1% /

80 -

130 Ω, 理论上,终端电阻的阻值应与安装线 缆的特性阻抗相匹配.例如,如果安装MS/TP线缆特性阻抗为 120Ω,则应安装与120Ω相匹配的精密电阻. 屏蔽连接 遵循正确的MS/TP线缆屏蔽接地规则,对于减少出现通讯问题以 及由于电容耦合造成的设备损坏有着非常重要的作用.屏蔽线只 在整条MS/TP的末端(典型是在路由器的末端)连接一次,接到 Spyder BACnet控制器上的 SHLD(端子4). Sylk? 总线 Sylk是两线制,极性无关型总线,可同时支持基于Sylk总线的控 制器和传感器之间的18VDC 电源供电和通讯. 使用基于Sylk 总线的传感器可以节省材料, 并可获得更的传输 速度.Sylk传感器可以使用最新版本的WEBPro或WEBStation 的Spyder工具编程. 附件 CTR墙装模块 TR70 LCD 墙装模块带温度传感器 TR70-H LCD 墙装模块带温、湿度传感器 C7640 焓值传感器 P7640 压力变送器系列 C7232 CO2 传感器系列 C7600 湿度传感器系列 H7625, H7635 和H7655 温湿度传感器 201052A,B,C 辅助开关(1/2/3 个开关) 安装 控制器的外壳及背板均为塑料材质,安装或接线时均无需移除 面板.可拆卸端子使得接线在控制器安装前后都不受到影响. 完美的通风口设计,控制器安装方向不会影响它的散热. PVBXXXXAS安装(控制器带耦合式执行器) 控制器带耦合式执行器(使用数字输出7和8) 风阀执行器直接安装在VAV Box风阀轴杆上,扭矩5Nm,