编辑: 怪只怪这光太美 2016-05-07

1000 时,4x0-4x999 表示

1 号从机 0-999 的地址寄存器,4x1000-4x1999 表示

2 号从机的 0-999 的寄存器地址,4x2000-4x2999 表示

3 号从机的 0-999 的寄存器地址……以此类推. 1.2.3 智能控制面板做 modbus 主机时支持的功能码:

01 号功能:读取线圈状态,取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)

03 号功能:读取保持寄存器,在一个或多个保持寄存器中取得当前二进制值

05 号功能:强置单线圈,强置一个逻辑线圈的通断状态(写位)

06 号功能:把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器)

16 号功能:预置多寄存器,把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器) MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 3.2.3 智能控制面板做从机的设置

1、通讯参数设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---通讯设置 . 2)在link1 或link2 设定中如下: 通讯端口: 使用 MAY3S 或者 MAY5S 通讯的时候, 选COM1 表示使用的是智能控制面板的 RS485 口,选COM2 表示使用的是智能控制面板的 CAN 口. 设备类型:Modbus RTU Master. 通讯速率、通讯超时、检查位元、资料位元、停止位元:根据自己的通讯需求,主机从机设 置一致即可. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书

2、从机站号设置: 设置方法一: 1)在画面程序上放一个功能键跳转到

255 号系统菜单页面, 然后把程序编译下载到智能控制 面板,如下图所示: 2)在智能控制面板上点该功能键跳转到

255 号系统菜单画面,即可设置从站号. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 设置方法二: 内部寄存器:LW8206……多机通信间隔,即从机站号设定地址,范围:1-255;

在智能控制 面板上添加寄存器连接该地址,如下图:

3、从站寄存器地址范围: 1)数据寄存器地址范围:4x0-4x65000 2)位地址范围:0x0-0x65000

4、智能控制面板做从机时支持的功能码:

01 号功能:读取线圈状态,取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)

03 号功能:读取保持寄存器,在一个或多个保持寄存器中取得当前二进制值

05 号功能:强置单线圈,强置一个逻辑线圈的通断状态(写位)

06 号功能:把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器)

16 号功能:预置多寄存器,把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器) 3.2.4 其他特殊寄存器 内部寄存器:LW8246…………Link1 通信超时计数器(仅限于 ModBus RTU Master 时使用) 内部寄存器:LW8247…………Link2 通信超时计数器(仅限于 ModBus RTU Master 时使用) 内部寄存器:LW8248…………Link1 通信成功计数器 内部寄存器:LW8249…………Link2 通信成功计数器 MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 3.3 面板与面板之间的 CAN 口通讯 3.3.1CAN 口通讯无主机通讯设置

1、通讯参数设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---通讯设置 . 2)在link1 或link2 设定中如下: 通讯端口: 使用 MAY3S 或者 MAY5S 通讯的时候, 选COM1 表示使用的是智能控制面板的 RS485 口,选COM2 表示使用的是智能控制面板的 CAN 口,此时选择 COM2 口. 设备类型:Modbus RTU Master. 通讯速率、通讯超时、检查位元、资料位元、停止位元:根据自己的通讯需求,主机从机设 置一致即可. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 通讯波特率在工作参数设定界面设定之后,还需要在各个通讯中的屏内添加寄存器加以设 置,添加一个 LW8226,这个寄存器用于更改 CAN 通讯中设备自身的 ID 号.另外添加一个 多态开关 LW8226,此开关用于调节通讯波特率. 通讯时要注意:1 LW8226 也就是自身 ID 号,ID 号必须》=100 才能实现通讯