编辑: 怪只怪这光太美 2016-05-07

2828 2828

2828

3、将LW1757 设置为

2 时. 点击【接收 CAN 数据】按钮,数据接收如下图所示. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 前2个寄存器显示的为 ID 号. 后面

4 个寄存器显示的为 PLC 中D600~D607 的数据. 数据显示方式:10 进制 数据显示内容:1 个LW 寄存器显示

2 个D寄存器的数据,低字节在前. 解释:此时 PLC 中D600~D607 的数据为

10 进制表示:11

12 11

12 11

12 11

12 16 进制表示:0B 0C 0B 0C 0B 0C 0B 0C 低位在前高位在后存入 LW 的4个寄存器中 LW 的16 进制表示为:C0B C0B C0B C0B 转换为

10 进制表示为:3083

3083 3083

3083 以下举例将 RXD 参数 A2 设置为 K 点击【接收 CAN 数据】按钮,数据接收如下图所示. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 3.2 Modbus RTU 协议说明 3.2.1 智能控制面板做主机只带一台从机的设置

1、通讯参数设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---通讯设置 . 2)在link1 或link2 设定中如下: 通讯端口: 使用 MAY3S 或者 MAY5S 通讯的时候, 选COM1 表示使用的是智能控制面板的 RS485 口,选COM2 表示使用的是智能控制面板的 CAN 口. 设备类型:Modbus RTU Slave. 通讯速率、通讯超时、检查位元、资料位元、停止位元:根据自己的通讯需求,主机从机设 置一致即可. 设备 ID:即要读取的从站号. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书

2、多机通信设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---网络设置 . 控制器 ID 地址模式:选择默认的标准模式.

3、智能控制面板做 modbus 主机时支持的功能码:

01 号功能:读取线圈状态,取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)

03 号功能:读取保持寄存器,在一个或多个保持寄存器中取得当前二进制值

05 号功能:强置单线圈,强置一个逻辑线圈的通断状态(写位)

06 号功能:把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器)

16 号功能:预置多寄存器,把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器) 3.2.2 智能控制面板做主机带多台从机的设置 注意:

1、智能控制面板做主机带多台从机时,智能控制面板上或智能控制面板 PLC 一体机的智能 控制面板上都必须使用 RS485 口, 且必须在 link1 设定中设置通讯端口为 COM1 (即RS485) ;

2、Link2 设定不支持做主机带多台从机的模式. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书

1、通讯参数设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---通讯设置 . 2)在link1 设定中如下: 通讯端口:COM2. 设备类型:Modbus RTU Slave. 通讯速率、通讯超时、检查位元、资料位元、停止位元:根据自己的通讯需求,主机从机设 置一致即可. 尝试次数:默认为

8 次,范围 1-99,即读取每台从机的次数. 若尝试次数为

8 次,当有任一台从机未连接时,主机都会尝试读取

8 次,每次时间为通 讯超时设置的时间(默认为 200ms).在读取

8 次后,还未通讯成功的,则主机不再访问该 站号的从机,需要重启主机之后才会再次访问

8 次该站号的从机.若通信失败提示勾选时, 会提示通信失败;

若尝试次数修改为 1,则无论从机是否连接,每次都访问

1 次从机,提高主机的通讯速 度.若通信失败提示勾选时,不提示连接失败.

2、多机通信设置: 1)打开软件菜单栏的 应用---设定工作参数---网络设置 . 控制器 ID 地址模式:选择扩展模式. 扩展通信 ID 切换间隔:默认为 35ms,可根据实际通讯调整. 扩展模式起始 ID:默认为 1,即屏连接的从机的第一个从机站号. MAY3S/MAY5S 智能控制面板说明书 每个 ID 地址寄存器数:100-30000 范围可设,根据每个从站的实际寄存器范围设置. 如下图设置的表示:屏连多从机,第一个从机站号是从 1.每个 ID 地址寄存器数设置

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题