08 信号输入 89―通道
09 信号输入 90―通道
10 信号输入 91―通道
11 信号输入 92―通道
12 信号输入 1G―GND 4-20mA 输入公共端 70―循环泵变频信号 0-10V+ 71―循环泵变频信号 0-10V- 72―补水泵变频信号 0-10V+ 73―补水泵变频信号 0-10V- 74―温控调节阀信号 0-10V+ 75―温控调节阀信号 0-10V-
三、应用案例 某公司需要一套换热机组设备,介质是水水换热,由3台循环泵和
2 台补水 泵组成全自动换热控制系统: 1. 工程概述: 某公司需要一套换热控制系统,温度调节阀调节一次热水的供应量.二次循环供暖由
3 台 循环泵及板式换热器完成.二次管道补水由
2 台补水泵从水箱中抽水完成.具体需求如下: A. 系统共有
2 台0.75kW 补水泵,1 用1备方式,变频运行,启动自动轮换;
B. 补水系统由二次回路回水压力控制, 目标压力设置为 0.3MPa, 泄水压力设置为 0.6Mpa;
3 2
1 友情提示: 说明书请放置 于控制柜内以方便调试 4. 控制器参数设置(与工程概述的需求对应,以方便理解) : A. 补水泵设置: 参数设置DD补水泵设置页面选择
1 号泵、2 号泵投入使用 ;
补水泵配置设置为变频模式,目标压力设置为 0.3MPa;
B. 补水泵设置页面,设置泄水压力为 0.6MPa;
C. 循环泵设置: 参数设置DD循环泵设置页面选择
1 号泵、2 号泵、3 号泵投入使用 ;
循环泵配置设置通用变频模式,组泵启动循环;
最多同时运行泵组设置
2 台;
高级设置的换泵时间设置为
4 小时;
D. 循环泵设置页面,选择二次回路出水压力控制,文本框设置为 0.4MPa;
E. 调节阀设置:参数设置DD调节阀设置页面选择二次回路出水温度控制,目标温度设置为 85℃;
F. 传感器设置:参数设置DD传感器设置页面将一次入温度和一次回温度量程都设置为 100℃,输入通道分别设置为
1 和2;
将一次入压力和一次回压力量程都设置为 1MPa,输入通道分别设置为
3 和4;
G. 参数设置DD传感器设置页面将二次出温度和二次回温度量程都设置为 100℃,输入通道 分别设置为
5 和6;
将二次出压力和二次回压力量程都设置为 1MPa,输入通道分别设置为
7 和8;
H. F 和G已设置完毕,其它未用的传感器通道值设置为 0;
I. F 和G已设置完毕,其它未用的传感器通道值设置为 0;
J. 参数设置DD传感器设置页面将补水箱液位量程设置为 2000mm,输入通道设置为 9;
按高级设置按钮,在高级设置中补水箱满液位高度设置为 1500mm,停机保护液位值设置为 500mm,恢复运行液位值设置为 1000mm;
K. 辅助设置:参数设置DD辅助设置页面将上电自动运行延时设置为
5 秒;
L. 时控开关:参数设置DD时控开关页面将周
六、周日取消选择即周六周日前面的框变白;
M. 参见第
6 页电气原理图;
N. 订货的时候选配控制器的 RS485 通讯接口. 经过以上几步设置即完成了控制器参数设置,具体参数的详细说明参阅: 《KT 系列智能换热机组控制器使用手册》参数设置.
4 5
6 7 ........