编辑: You—灰機 2016-03-13
KT356A 智能换热机组控制器 方案说明书 地址:上海市松江区茸北路

88 弄1号楼

401 室

电话:400-820-8112

网址:www.

ke-cheng.com E-mail:sales@ke-cheng.com 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products C. 系统共有

3 台4kW 循环泵,2 用1备方式,1 变频

1 工频运行,倒泵时间

4 小时;

D. 循环系统由二次回路出水压力控制,目标压力设置为 0.4MPa,循环泵自动根据压力大 小变频运行及启停水泵,但至少保持

1 台变频泵运行;

E. 一次回路的温度调节阀由二次回路出水温度控制,目标温度设置为 85℃;

F. 一次回路进水和出水各安装温度和压力变送器,监测一次侧温度和压力;

G. 二次回路出水和回水各安装温度和压力变送器,监测二次侧温度和压力;

H. 所有温度变送器都是 4-20mA 信号,对应量程都为 0-100℃;

I. 所有压力变送器都是 4-20mA 信号,对应量程都为 0-1MPa;

J. 补水箱安装液位变送器传送液位数据,液位变送器量程 0-2 米,水箱水位最高为 1.5 米,液位低于 0.5 米,则补水泵停止工作,液位高于

1 米,补水泵恢复工作;

K. 如果停电,来电

5 秒后控制系统自动启动,包括循环控制和补水控制系统;

L. 周六周日机组停机;

M. 控制柜上需要有手动直接起泵,变频器故障后依然可以起动水泵运行;

N. 控制器需要预留与电脑连接,未来可实现电脑端查询数据. 2. 电气原理图:参见第

6 页3. ABB ACS510 变频器设置如下表(循环泵和补水泵用变频器设置相同) : 变频参数 修改数值 说明 备注

9902 1 默认宏

1401 4 变频器故障设定 故障后继电器输出

2007 20.0 最小频率 频率限制

2202 10.0 变频加速时间

2203 10.0 变频减速时间 感谢选用恪成牌 KT356A 智能换热机组控制器, 此控制器可实现换热机组循环泵、 补水泵和 温度调节阀全自动无人值守控制功能,并可选通讯与电脑连接,实现电脑上显示数据与操作. 此方案说明书需与《KT 系列智能换热机组控制器使用手册》配套使用.

一、控制器接线端子图

二、接线端子说明 L-―AC220V 供电电源 N-―AC220V 供电电源 G―电源接地 1M―输入信号公共端 11―1#循环泵故障信号 12―2#循环泵故障信号 13―3#循环泵故障信号 14―1#补水泵故障信号 15―2#补水泵故障信号 2M―输入信号公共端 21―缺水信号 22―安全保护信号 23―循环泵变频器故障信号 24―补水泵变频器故障信号 28―远程启停信号 29―禁止运行信号 30―循环泵变频启动继电器输出 31―循环泵变频启动继电器输出 32―补水泵变频启动继电器输出 33―补水泵变频启动继电器输出 34―空35―空1L―输出公共端

1 40―1#循环泵变频继电器输出 41―1#循环泵工频继电器输出 42―2#循环泵变频继电器输出 43―2#循环泵工频继电器输出 44―3#循环泵变频继电器输出 45―3#循环泵工频继电器输出 2L―输出公共端

2 46―1#补水泵变频继电器输出 47―1#补水泵工频继电器输出 48―2#补水泵变频继电器输出 49―2#补水泵工频继电器输出 61―故障报警输出 62―泄水电磁阀输出 1V―DC 24V+传感器供电电压 81―通道

01 信号输入 82―通道

02 信号输入 83―通道

03 信号输入 84―通道

04 信号输入 85―通道

05 信号输入 86―通道

06 信号输入 87―通道

07 信号输入 88―通道

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)