编辑: 会说话的鱼 2016-03-01

第二章 消防法律法规知识

第一节 中华人民共和国消防法

一、关于消防工作的方针、原则和责任制

(一) 预防为主、防消结合 的方针

(二) 政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 的原则

(三) 实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络

二、关于单位的消防安全责任 (1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制 定灭火和应急疏散预案. (2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期 组织检验、维修,确保完好有效. (3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当 完整准确,存档备查. (4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距 符合消防技术标准. (5)组织防火检查,及时消除火灾隐患. (6)组织进行有针对性的消防演练. (7)法律、法规规定的其他消防安全职责. 消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应履行特殊的消防安全职责: (1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作. (2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理. (3)实行每日防火巡,并建立巡查记录. (4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练.

6 学员专用 请勿外泄 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999

第三章 消防业务知识

第一节 建筑防火设计规范

一、民用建筑的防火间距 民用建筑之间的防火间距不应小于表 2-4-4 的规定,与其他建筑的防火间距除应 符合本节的规定外,尚应符合规范的相关规定. 表2-4-4 民用建筑之间的防火间距 (单位:m) 建筑类别 高层民用建筑 裙房和其他民用建筑

一、二级

一、二级 三级 四级 高层民用建筑

一、二级

13 9

11 14 裙房和其他民用建筑

一、二级

9 6

7 9 三级

11 7

8 10 四级

14 9

10 12 在执行表 2-4-4 的规定时,应注意以下几点: (1)相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐, 每面外墙上无防火保护的门、 窗、 洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的 5% 时,其防火间距可按本表规定减少 25%. (2) 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座

一、 二级耐火等级 建筑的屋面 15m 及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限. (3)相邻两座高度相同的

一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋 顶的耐火极限不低于 1.00h 时,其防火间距可不限. (4) 邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级, 屋顶的耐火极限不低于 1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于 3.5m;

对 于高层建筑,不应小于 4m.

7 学员专用 请勿外泄 中公教育学员专用资料 报名专线:400-6300-999

第二节 灭火设施及器材

一、干粉灭火剂

(一)灭火机理 (1)化学抑制作用:干粉灭火剂的灭火组分是燃烧的非活性物质,当把干粉灭火 剂加入到燃烧区与火焰混合后,干粉粉末会吸附火焰中的自由基,大量消耗维持燃烧 连锁反应的关键自由基・OH 和・H,使燃烧的链反应中断,最终使火焰熄灭. (2)隔离作用:干粉灭火剂的固体粉末喷出后会覆盖在燃烧物表面,形成一层隔 离层,阻断燃烧物与外界空气的接触.当粉末覆盖达到一定厚度时,还可以起到防止 复燃的作用. (3)冷却作用:干粉灭火剂的固体粉末在{温下会放出结晶水或发生分解,这些 都属于吸热反应,能有效降低燃烧反应区的温度,在一定程度上抑制燃烧.