0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-04-28

6 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: ????

1、自动喷水灭火系统未设末端试水装置,设计不符合GB?50084-2001(2005 版),6.5.1要求. ?????

(二)无违反 强标 之处. ?

(三)其它: ????

1、需说明洁净厂房洁净度等级.??

1、丙类厂房需说明生产物品的种类、生产工艺等.?

2、需说明室外给水水源情况,有几路市政给水引入管及引入管的位置,管径、水压 等.

3、需说明原有消防水池、消防水箱和各消防泵相关参数.??

4、给水管道应冲洗消毒.参GB?50242-2002,4.2.3.

5、C轴房间内消火栓宜设于走道处,便于取用.

6、系统图与平面图不符,须统一.卫生间详图有二层平面及系统,二平面图无,需统 一.?

7、复核洁净厂房内管道安装高度,应满足GB?50472-2008,8.1.1要求.??

8、管道外表如是否可能结露,应采取防护措施.参GB?50073-2001,7.1.2.

9、需标明的洁净区内电子产品生产设备,并复核与其相连接的重力排水管道,应在排 出口以下部位设置水封装置.参GB?50073-2001,8.3.2.? 设计人 郑琦 专业负责人 杨士杰 审核人 杨士杰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2015-05-06

7 (电气)专业审查意见

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、1)部分设备的规格、型号在材料表中未标注.(如带J应急灯具、正方形应急灯具 等) 2)建筑概况中未说明车间、静压箱层的层高.确认静压箱层是否正常可以有人活动, 还是仅是技术夹层,或提供建筑图.

2、未见插座箱系统图.

3、GB17945的规范中文名称错误.

4、确认干线桥架类型后,再考虑校正系数,校验部分干线和支线线缆截面积是否偏 小.(见04DX101-1)

5、1AEL箱中总断路器过载整定电流偏小.(消防回路过载整定电流需大于计算电流的 1.5倍,其余消防回路校验)

6、1APK2箱中风淋室回路宜设置RCD保护.RCD的动作时间未说明.

7、应急照明配电箱中部分回路的断路器不知为何加MX分励脱扣.竖向配电干线系统图 中与本装修无关部分的取消.

8、弱电防雷仅有说明,未见具体设计.

9、弱电间未采用铜导体与接地体相连.防雷说明中未说明引下线与接闪器相连,增加 GB50057-2010第4.3.5.6条要求.

10、静压箱层正常可以有人活动,需设置疏散照明.

11、1)一层疏散照明平面图中,右侧楼梯内未设置安全出口灯具.更衣区安全出口灯 具位置不正确. 2)一层照明平面图中,门斗内未设置疏散照明.最左侧E轴处车间未设置应急灯具.开 水炉上方应急灯具位置不正确. 设计人 王囡囡 专业负责人 何夕均 审核人 何夕均 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-05-06

8 (电气)专业审查意见 ........