扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 243? 项目名称:新型半导体功率模块厂房一室内装饰 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年05月07日 江苏省建设厅制

1 扬州国扬电子有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 新型半导体功率模块厂房一室内装饰项目施工图设计文件进行了 审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一五年五月七日 (审查机构公章) (附7页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 新型半导体功率模块厂房一室内装饰 建设单位 扬州国扬电子有限公司 项目地址 开发区.. 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2015-4-27 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 深圳奥意建筑工程设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查

(一)?无违反 强条 之处.

(二)?违反 强标 之处:

1、公共卫生间洗手盆未采用感应式或延时自闭式水嘴,设计不符合GB?50555-2010, 6.1.5要求.

2、给水引入管未设计量装置,设计不符合GB?50555-2010,6.1.9第3条要求. 设计人 郑琦 专业负责人 杨士杰 审核人 杨士杰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2015-05-06

4 (电气节能)专项审查

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、镇流器、光源应符合能效标准节能评价值的相关规范名称或能效标准等级未说明.

2、说明中缺各场所的照明UGR值.

3、说明中强电间、弱电间、卫生间的标准、实际照度值及标准、实际LPD值不准确.

4、缺检测室、生产车间、空调机房等部分场所的节能指标.(如标准、实际照度值及 标准、实际LPD值等) 设计人 王囡囡 专业负责人 何夕均 审核人 何夕均 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-05-06

5 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及优化建议: 1.各部位装修材料如:涂料、油漆等有害物质含量均应符合相应的标准. 2.粉刷砂浆、地面砂浆应符合DGJ32/J13-2005第5.1.4条规定.同时违反《扬州市人民 政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》(应有传统砂浆与预拌砂浆的对 照表格). 3.设计吊顶部位应有具体的大样图,高于1500以上的吊顶支撑应设置反撑. 设计人 陈林剑 专业负责人 宁琳 审核人 宁琳 注册师 宁琳 执业印章号 4400292-019 违反强制性条文数