编辑: 阿拉蕾 2015-12-20

2 读卡器模块接触问题 出厂已将4个螺丝来固定读卡器模块的主板,使得整个触摸按键能完全的接触玻 璃面板,使得触摸效果达到最佳.可能因为运输或其他原因导致螺丝松动. 必须专业人员,在设备完全断电的情况下操作.

1 控制器 门磁线接错位置 因门禁控制器上有2个RS232的二维码接头,其中一个位置刚好挡住机箱固定孔 位,故更换到另外接口,后续批次将全部采用接B接口,所以,读卡器、门磁、 出门按钮都应接在主板对应B的位置. 因产品批次不一致,故接线方式略有不同.

2 电锁 门磁线接错位置 电锁里面门磁的正确接线方法:NOCOM接常开端、公共端. 更换电锁里面门磁接线位置.

1 权限问题 通过Google浏览器查看门禁控制器的WEB界面,看是否能收到二维码的数据, 如果能收到,说明是权限设置问题. 查看服务器权限是否有处理.

2 网络问题 因为本门禁系统,采用在线实时控制、管理,故若网络有问题,门禁将无法向服 务器发送请求数据,导致门不能被打开. 检查内网、外网网络通讯是否正常.

1 衔铁位置问题 门关闭状态下:显示绿灯;

门打开状态下:显示红灯. 检查斜铁位置是否完全与磁力锁锁体对应.

2 衔铁松紧问题 衔铁不宜调节太紧,导致磁力锁锁体不能与衔铁完全吸合. 调节衔铁松紧.

1 接线引入孔

2 铝合金面板

1 网线 务必采用超六类、带双屏蔽的专业级网线,线材必须全铜,以免影响设备的通 讯效果和使用寿命.

2 电锁线 采用4*1.0多股全铜线. 编辑部门:大客户部 编辑人员:NaviHuang 复审人员:Aiviyu 审核日期:06-22 语音提示门报警 初审人员:KavenTang 采用质量上等的透明玻璃胶粘合. 线材问题 采用质量上等的线材. 注意事项电锁防水问题 因专业级防水型磁力锁成本昂贵,考虑成本问题,现场用的磁力锁为普通室内型 电锁,故在安装时务必注意:将接线引入孔、铝合金面板里面采用质量上等的透 明玻璃胶粘合,以免电锁内部的PCB浸水,导致电路腐蚀,从而影响磁力锁的 使用寿命. 编辑单位:深圳市凯帕斯科技有限公司 密码识别所有按键都不能按 个别按键不能按 磁力锁亮灯颜色不正常 磁力锁磁力不够 门锁提示应答超时 第3页,共3页