建设项目基本情况 项目名称 乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司锅炉改造项目 建设单位 乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司 法人代表 乔国春 联系人姜明霞 通讯地址 乌鲁木齐市米东区化工工业园林泉西路

2452 号 联系电话

15299096236 传真/邮政编码

831400 建设地点 乌鲁木齐市米东区化工工业园林泉西路

2452 号 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 改扩建 技改 √ 行业类别 及代码 蒸汽、热水生产和供 应业(D4430) 占地面积 (平方米)

100 绿化面积 (平方米)

0 总投资 (万元)

30 其中:环保投资 (万元)

3 环保投资占 总投资比例 10% 评价经费 (万元) 预期投产日期 已投产 工程内容及规模:

一、项目背景 乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司成立于

1999 年2月,位于乌鲁木齐市米东区 化工工业园林泉西路

2452 号,公司主要生产 SBS 改性沥青防水材料,用于道路桥梁防 水工程、建筑物屋面、隧道工程防水等领域.

2008 年4月由新疆维吾尔自治区建筑材料 工业设计院编制完成了《500 万m2 /aSBS 防水材料生产项目环境影响报告表》,根据报 告分析,项目生产工艺加热采用 0.7MW 燃煤导热油炉提供生产热源,项目办公区、值 班室冬季采暖采用小型家用电暖器.

2008 年5月乌鲁木齐市米东区环E保护局对项目环 境影响报告表进行了批复,批复文号为(米东环管[2008]审73 号),同意项目按《报告 表》提出的内容在拟定地点建设.由于项目建设时园区天然气管网未接入,批复要求本 项目临时使用一台 0.7MW 燃煤导热油炉为厂区防水材料生产工艺提供热源,但必须配 套建设高效除尘脱硫装置等. 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37 号和《乌鲁木 齐市大气污染防治条例》(2014.3.26)的要求,加强工业企业大气污染综合治理,全1面整治燃煤小锅炉.加快推进集中供热、"煤改气"、"煤改电"工程建设.乌鲁木齐市鑫 桥鑫工贸有限责任公司于

2017 年11 月投资

30 万元对厂区供热设施进行改造,将原有 0.7MW 燃煤导热油炉拆除,新建一台 1.8MW 天然气导热油炉,为厂区防水材料生产工 艺提供热源.本锅炉改造项目已于

2017 年11 月改造完成并投入使用,目前处于停产状 态. 项目供热设施改造前未按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环 境影响评价法》 以及 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 的要求进行环境影响评价, 现根据管理部门要求完善项目环保手续,为此乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司特委 托中南安全环境技术研究院股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作.接受委托 后,我单位即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作,在对本项目实际建设情况和污染 物排放情况进行调查、分析后,按照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告 表.

二、项目建设名称、性质、地点及规模 (1)项目名称:乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司锅炉改造项目 (2)建设性质:技改 (3) 建设地点: 本项目所在地位于乌鲁木齐市米东区化工工业园林泉西路

2452 号, 项目建设地点位于乌鲁木齐市鑫桥鑫工贸有限责任公司院内,项目场址中心地理坐标为 东经 87°44'06.03",北纬 43°58'13.19";

本项目所在位置北临林泉西路,西侧约 30m 处为 新疆阿拉木陶瓷有限责任公司;

南侧约 10m 处为闲置厂区,东侧为空地,本项目地理位 置见图 1,周边关系见图 2. (4)项目总投资:30 万元,资金全部来源于企业自筹. (5)建设规模:项目购置一台 1.8MW 天然气导热油炉,为厂区防水材料生产工艺 提供热源.

三、项目改造内容 (1)改造内容 根据现场调查,原0.7MW 燃煤导热油炉已拆除,在原锅炉房西侧新建一座占地 100m2 的锅炉房,内设一台 1.8MW 天然气导热油炉,为厂区防水材料生产工艺提供热 源. (2)主要设备

2 已建生产设备详见表 1. 表1本项目主要生产设备一览表 序号名称 数量型号 备注

1 天然气导热油炉

1 YY(Q)W-1800Y(Q) 已建

四、主要原料 本项目已于

2017 年11 月建成并投入使用,燃气由乌鲁木齐鑫泰燃气公司天然气管 道供入场内,根据现场调查天然气年用量约 49.92 万m?.

五、项目区平面布置 整个厂区分为南北两部分,南侧为生产区,北侧为办公生活区,本项目天然气导热 油炉位于生产区南侧,天然气导热油炉在厂区位置见图 3.

六、劳动定员及工作制度 本项目锅炉改造完成后管理人员为原锅炉房定员,无新增劳动定员.采用一班运转 制,每班日工作时间为 10h,项目生产年运行 240d(5 月-12 月),即2400h,冬季停产 不运行.

七、公用工程 (1)给水 本项目用水依托厂区现有供水系统,本项目无新增劳动定员,无新增生活用水,故 无新增生活废水产生. (2)排水 本项目排水依托厂区现有排水系统排至园区下水管网中. (3)供电 项目用电依托厂区现有供电系统提供. (4)供暖 冬季停产不运行,值班室采用电采暖.

3 与本项目有关的原有污染情况及现有主要环境问题:

一、原有燃煤锅炉污染情况

2008 年建厂期间配套建设有

1 台0.7MW 燃煤导热油炉等设备,经现场实地调查, 改造前原有燃煤导热油炉以及配套设备已拆除,锅炉厂房未拆除.

1、原有燃煤锅炉污染排放情况 (1)原有废气 原有燃煤导热油炉自建成后未进行环保竣工验收和例行监测,根据原环评报告分析 可知,原燃煤锅炉耗煤量约 150t/a,废气排放量

165 万m?/a,原环评报告只对 SO

2、烟 尘的排放量做分析计算,NOx 排放量未考虑,本次环评根据原锅炉耗煤量及煤质资料, 结合《环境保护计算手册》分析 NOx 排放量约为 1.15 t/a.原有锅炉污染物排放情况见 表2. 表2燃煤锅炉污染物排放情况一览表 项目 污染物 排放浓度(mg/m3 ) 排放量(t/a) 备注 0.7MW 燃煤导热 油炉 SO2

353 1.2 采取多管旋风除尘设 备基础上增设二级除 尘设备措施, 未采取脱 硫、脱硝措施. NOx / 1.15 烟尘 42.6 0.15 (2)原有固废 本项目固体废物主要有锅炉炉渣产生量约 20.87t/a、除尘器灰尘产生量约 0.48 t/a. (3)原有废水 原燃煤导热油炉无生产废水产生.

二、现有燃气锅炉污染情况 (1)燃气锅炉污染排放情况 本次锅炉改造项目已于

2017 年11 月改造完成并投入使用,目前处于停产状态.本 项目污染物排放情况类比同类型《乌鲁木齐市方德建材制造有限公司锅炉改造项目》中 已建的 2.1MW 燃气锅炉的排放浓度和排放速率,由新疆力源信德环境检测技术服务有 限公司于

2017 年11 月27-11 月28 日对锅炉排气筒处进行固定污染源监测, 监测结果见 表3,本项目导热油炉废气污染物排放情况见表 4. 表3固定污染源监测结果 项目 污染物 排放浓度(mg/m3 ) 排放速率(kg/h) 废气速率(m3 /h) 2.1MW 燃气锅 炉SO2