编辑: ok2015 2015-09-19

生态城合作区和旅游区热网回水经除污器后,通过加压泵加压,返回 北疆电厂.中继加压泵采用变频调速泵,根据热负荷的变化,调整供水流量和压力, 以达到最大节能的目的. 中继泵站主要涉及参数见下表:

5 表1.3-3 中继泵站主要设计参数表 序号 名称 参数

1 供回水设计温度 120℃/70℃

2 中继泵站供水最大压力 1.387MPa 1.3.4 管道及附件设计 本项目管网仅包括中继泵站建构筑物内架空敷设的管网及厂区内直埋敷设出线的 热力一级热力管网,需保证与厂区外管网合理衔接.保温管道规格为 DN1200/

1370、 DN1000/1155,直埋管道管顶埋深 1.5m,所有阀门的公称压力均为 PN25,所有金属硬 密封蝶阀在单侧承压 1.6Mpa 的工作条件下要求无泄漏.预制保温管保温层材料采用 聚氨酯硬质泡沫塑料. 1.3.5 主要设备 本项目主要设备包括中继供水泵、中继回水泵、补水泵、除污器、软水器、起重 机等,具体设备情况见下表: 表1.3-4 项目主要设备一览表 序号名称 规格 单位数量备注1中继泵-供水 G=4665m3/h,H=47m,N=900K W 台210kV 变频 两用一备

2 中继泵-供水 G=3000m3 /h,H=47m,N=560K W 台13中继泵-回水 G=4665m3 /h,H=30m,N=560K W 台210kV 变频 两用一备

4 中继泵-回水 G=3000m3/h,H=30m,N=355K W 台15补水泵 G=200m3 /h,H=40m,N=30KW 台1事故补水,变频

6 补水泵 G=50m3 /h,H=40m,N=11KW 台2一用一备,可两用,变频

7 机封冲洗设备 G=10m3/h,H=110m,N=4KW 套12台泵,一用一备,变频 控制,用于电机传动轴冷 却8全自动 在线除污器 DN1200,功率 1.0kW,供水 台1控制系统、电动执行机 构、差压控制器等,带滤 网,同时可手动控制,主 要用于过滤供热管网水 中的砂石颗粒

9 全自动 在线除污器 DN1000,功率 1.0kW,回水 台210 全自动 无盐软水器 无盐软水器G=100t, N=0.5kW, 3100x2200x2200 套1制备软水

11 软化水箱 公称容 V=30m? 4400x3200x2400 G=3783kg 个1参照国标图集 02S101

12 LH 型电动双 梁桥式起重机 起重量 Gn=10/10t ,起重机总重 32t,跨度 28.5,地面操作, N=28.1kW 台13-380-50

6 全自动在线除污器工作原理: 卧式直通除污器采用了先进的设计原理,从而具有运行阻力极小,管路系统不停 机排污及无须发置旁通管路等特点, 卧式直通除污器有着同类产品不可比拟的优越性. 卧式直通除污器工作时,蝶阀阀板处于全开状态,介质由进口进入滤网内侧,经网眼 过滤后进入滤网外侧,由出口离开除污器进入管路系统,除污器排污时,蝶阀阀板处 于关闭状态.排污管外阀门打开,由于除污器内介质与排污管外产生压差,介质流向 改变,由滤网外侧流入内侧,起反冲作用,将杂质排出.排污过程中,大部分介质仍 由出口进入管路系统,系统不停机. 除器工作原理图如下所示: 图1-1 除污器工作原理示意图 全自动无盐软水器工作原理: 全自动无盐软水器采用先进的纳米晶技术,该技术是一种物理软水技术,利用纳 米晶高能聚合球体,在纳米晶聚合球体表面有原子大小的晶核点,把水中钙、镁离子、 碳酸氢根等打包产生不溶于水的纳米级晶体,纳米级晶体不溶于水,不沉于水底,肉 眼看不着,飘于水中,同时通过纳米晶高能聚合球体的水中也含有巨大能量,提高水 的通量,使水中钙镁离子一直处于离子状态,从而使水不生垢达到软化的目的.全自 动无盐软水器不用加盐,不用再生,具有绿色、环保、节能,使用寿命长等优点. 1.3.6 泵站道路设计 站区道路设计环形车道为 4m 宽,车行道路转弯半径主要为 9m.路面为透水沥青 混凝土路面,纵坡 0.2%~1%,横坡 1.5%.道路成环形布置,从而满足消防规范等规 范要求. 1.3.7 绿化设计

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题