24 个警报类型和

6 个提示音类型中进行选择. 信息管理器 集成消息管理器用于 EVAC 消息和报警信号,以及商业消息和提示音/预提示音信号.借助消息管理器, 您可以使用 IRIS-Net 软件轻松配置 EVAC 和商业消息以及其他定制音频信号. 呼叫站 呼叫站主要用于广播,但也可用于手动控制 PAVIRO 系统.可能的呼叫站功能包括区域/组选择、广播、节目分配、触发提示音和报警信号以及消息播放.但是,还提供了一些特殊命令,如音量控制、灯 光控制、功能显示等.因此,还可为一般控制任务配置呼叫站.如果要通过已占用的扬声器区域传送广 播,系统将发出已占用通知(即,讲话按钮指示灯闪烁).如果涉及的呼叫站具有较高的优先级时,则 它可以中断来自其他呼叫站/信号的优先级较低的呼叫.系统可以指示这些情况:在用户选择区域/组时 (在中断前),系统将通过闪烁的讲话按钮指示灯通知用户系统已被占用.用户现在可以决定是否立即 中断信号,或者是否等待当前的广播结束.每个区域选择键有两个指示灯;

绿色指示灯表示当前选择, 红色指示灯表示该区域是否已被紧急信号占用.系统信息或错误消息可显示在呼叫站的发光图形显示屏 上. 控制输入和输出 PAVIRO 系统具有模拟和逻辑控制输入以及逻辑控制输出.控制输入支持与火灾报警系统、入侵者报警 系统或控制台建立连接.但是,还可以连接外部开关、控制器或旋转式电位器,或者连接外部设备(电源、功率放大器等)中的触发器.利用控制输出,用户可以激活/停用外部设备、触发信号和事件以及远 程控制门、出入口和遮光窗帘,等等.

3 8 zh-CHS | 系统概览 PAVIRO Controller 11-Jul-2016 | 1.0 | F.01U.323.140 自动控制 控制器内含一个石英控制实时时钟,该时钟可通过选配的天线切换到 DCF77 电台时钟操作.系统时钟 可自动识别闰年;

在DCF77 模式下,它还可自动切换到夏令时.系统时钟最多可控制

80 个外部从属时 钟(最大

1 A).为此,在控制器中集成了可防止短路的极性转换脉冲的特殊输出.如果检测到子钟和 系统时钟之间存在时差(例如,在发生电源故障后或手动输入时),子钟将自动调整.系统时钟可与日 历功能一起使用以执行以下功能:中断提示音、音乐、闸门控制、灯光控制等.可以将这些功能编程为 在特定的日期执行,但也可以让它们每小时、每天、每周、每月和每年执行一次.最多可输入

500 个定 时事件.功能和参数可以按内部顺序连接.控制器 GUI 中的 TaskEngine 提供了一种图形方式来单独组 合进程.例如,一个要以特定音量传输、在特定呼叫组中具有特定优先顺序并且同时激活控制输出的提 示音信号.在这种情况下,进程包含与提示音类型、音量、优先级编号、呼叫组编号的参数以及控制输 出的类型和编号组合在一起的 提示音 和 模拟输出 功能块.这些进程可通过呼叫站上的特殊功能键或通 过控制输入触发,但也可以关联到时钟或日历日期. 接口 除了控制输入和输出之外,PAVIRO 系统还包含其他接口.呼叫站通过 CST 总线(CAN 总线标准)连 接到控制器.通过一条 CST 总线最多可连接四个呼叫站.功率放大器和路由器通过一个额外的独立 CAN 总线接口由控制器进行控制和监视.与PC 的连接通过以太网接口建立. 监控 控制器自行监视所有内部功能,连接的呼叫站、路由器和功率放大器(包括连接线)也通过轮询和导频 音进........