编辑: f19970615123fa 2015-07-01

10950 个 外购

4 电30 万度 市政电网供给

5 水6542.63t 市政供水管网

3 6 次氯酸钠 800kg 外购 污水处理站

7 聚合氯化铝 35kg 外购 6.劳动定员及工作制度 拟建项目医务人员

35 人,营业时间为 8:00-17:00,共计

9 小时,年营业

365 天. 7.公用工程 拟建项目所在地区基础设施齐全,可充分利用沈阳翰皇国际酒店现状市政配套设 施,给水、排水、电力等市政配套设施完备,供给量充足,建设条件良好,可以满足 项目建成后市政条件的要求. ⑴给水 本项目给水水源由市政给水管网提供,主要用水单元包括医务人员生活用水、就 诊患者医疗用水.根据《辽宁省行业用水定额》 (DB21/T1237-2008) ,医务人员生活 用水定额按 30L/人・d 计,医院地面清洁用水按照 4t/d 计;

门诊就诊患者医疗用水定额 按25L/人・次计;

本项目设置

20 张病床,病房用水量按照 350L/床・d 计;

本项目设置 消毒室,医疗器械和病床消毒用水约为 5t/d.经计算,本项目用水总量为 17.92t/d (6542.63t/a) . ⑵排水 本项目采用污水分流制,医疗废水经本项目污水处理站处理后排入北顺城路现状 污水管线,最终排入沈阳市北部污水处理厂;

生活污水进入化粪池简单处理后,汇入 北顺城路现状污水管线,最终排入沈阳市北部污水处理厂.供暖循环水冷却后直接排 入市政管网. 本项目污水排放量按用水量的 85%计, 则生活污水排放量为 4.29t/d (1566.76t/a) , 医疗废水排放量为 10.94t/d(3994.47t/a) ,采暖循环水排放量为 1.32 t/d(480t/a) ,则 项目污水总排放量为 16.55t/d(6041.23t/a) .本项目牙科不产生含汞废水. 本项目污水管线图见附图 2,水平衡如下图所示:

4 图1本项目水平衡图(单位:t/a) ⑶供电 本项目用电由市政电网提供. ⑷供暖 本项目冬季供暖采用外购热水方式循环制热, 进水温度为 80℃, 出水温度为 20℃, 热水用量约为 480t/a,热水循环冷却后排放至市政管网. 夏季由冷却塔制冷,冷却塔位于三楼室外平台.

5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,项目租用沈阳翰皇国际酒店楼房,楼房现已闲置,因此不存 在与本项目有关的原有污染问题.

6 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等): 1. 气候气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区.年平均气温 12.6℃;

采暖 期平均气温-5.2℃.其中

1 月份平均气温最低(-11.3℃);

非采暖期平均气温 17.7℃,7 月份平均气温最高(24.1℃) .年降水量 680.4mm,多集中在

7、8 两月,并以

7 月份 的平均降水量为最大(168.4mm) .采暖期各月平均降水量逐渐减少并以

1 月份为最少 (7.0mm) . 年平均气压 1011.2hPa;

采暖期平均气压 1019.1hPa;

1 月份平均气压最高 1021.2hPa;

非采暖期平均气压 1005.5 hPa,其中

7 月份平均气压最低 997.43hPa. 年平均相对湿度 63.0%,采暖期平均相对湿度较小 57.8%,并以

3、4 月份最小 52.0%;

非采暖期平均相对湿度 66.6%,并以

7、8 月份为最大 78.0%. 全年主导风向为 S 风,频率为 12.0%,次导风向为 SSW 风,频率为 11.0%.采暖 期主导风向为 N,频率为 13.0%,次导风向为 S,频率为 10.0%;

非采暖期主导风向为 S,频率为 14.4%,次导风向为 SSW,频率为 12.9%.年平均风速 3.30m/s,采暖期平 均风速 3.28m/s;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)