编辑: QQ215851406 2015-04-24

1 8

5 0E d2 0对I E C6

1 8

5 0E d1 0的数 据模型进行了修订与扩展, 针对变电站自动化系统 应用修订了已有的公用数据类和逻辑节点, 又新增 了很多逻 辑节点.在I E C6

1 8

5 0 7410中, 针对水电厂 监控应用制定了一系列逻辑节点. 在IEC618507420中, 针对光伏、 储能等 D E R 的监控应用 制定了一系列逻辑节点.与I E C6

1 8

5 0E d1 0相 比, I E C6

1 8

5 0E d2 0的数据模型更加丰富和完善, 不仅能够满足变电站自动化系统的需求, 还可以满 足水电厂监控和 D E R 监控的需求.国内相关机构 在制定变电设备状态监测网络通信规范[

2 ] 及一次设 备智能组件网络通信规范[

3 ] 时借鉴了IEC6185074E d2 0的部分成果. 3. 1IEC6

1 8

5 0 73E d2 0[4]IEC6

1 8

5 0 73E d2 0定义了公用数据类, 为 逻辑 节点的定义提供基础. 在IEC6185073Ed2 0中, 新增加CSG, H S T, T S G 公用数据类. C S G 用于支持对曲线形状的描述, H S T 用于支持 对电能质量逻辑节点历史信息的描述, T S G 用于时 间设定.此外对一些基础信息进行了扩展, 例如: 在IEC6

1 8

5 0 73E d1 0中使用两维坐标( X, Y) 描述 点信息, 显然只能描述一个平面上的点.在IEC6185073E d2 0中使用三维坐标( X, Y, Z) 描述点 信息, 可以描述三维空间的点. 3. 2IEC6

1 8

5 0 74E d2 0[5]IEC6

1 8

5 0 74E d2 0针对变电站自动化系统 应用定义了一系列逻辑节点.I E C

6 1

8 5

0 74Ed1 0定 义了90多种逻辑节点, I E C6

1 8

5 0 74Ed2 0新增了下列逻辑节点, 使得逻辑节点总数达 到1

7 0 多种, 为变电站的应用提供了极大的便利. 新增了 F开头的逻辑节点, 用于描述过程控制的逻 辑.增加了 K 开头的逻辑节点, 用于描述风扇、 泵 等设备.增加了 Q 开头的电能质量逻辑节点, 用于 描述电能质量.将I E C6

1 8

5 0 74E d1 0中S开头 的一次设备状态监测相关逻辑节点从

4 个增加到

1 3个, 满足了对一次设备状态监测的需求.增加了 T 开头的逻辑节点, 用于对常用传感器建模.具体 如下.

1 ) 系统逻辑节点组: L.包括 L C CH( 物理通信 通道 监视)、LGO S( 通用面向对象变电站事件(GOO S E) 订阅) 、 L S V S( 采样值( S V) 订阅) 、 L T I M ( 时间管理) 、 L T R K( 服务跟踪) .

2 ) 自动控制逻辑节点组: A.包括 A R I S( 电阻 器控制) . ―

2 ―

2 0

1 3,

3 7 (

3 ) 3)控制逻辑节点组: C.包括CSYN( 同步控制器) .

4 ) 功能块逻辑节点组: F.包括FCNT( 计数器) 、 F C S D( 曲线形状描述) 、 F F I L( 通用滤波器) 、 F L I M( 控制 功能输出限制) 、 F P I D( P I D 调节器) 、 F RMP( R AMP功能) 、 F S P T( 设点控制) 、 F X OT( 过 阀值动作) 、 F XUT( 欠阀值动作) .

5 ) 通用逻辑节点组: G. 包括GLOG( 通用日志) .

6 ) 接口与查询逻辑节点组: I .包括I S A F( 安全 告警功能) 、 I T P C( 保护通信接口) .

7 ) 机械非电一次设备逻辑节点组: K.包括KFAN( 风扇) 、 K F I L( 过滤器) 、 K PMP( 泵) 、 K T NK ( 油箱) 、 KV L V( 阀控制) .

8 ) 测量计量类逻辑节点组: M.包括ME NV ( 环境信息) 、 MF L K( F L I C K E R 测量) 、 MHY D( 水 文信息) 、 MMD C( 直流测量) 、 MME T( 气象信息) 、 MMT N( 计量) .

9 ) 电能质量逻辑节点组: Q.包括 Q F V R( 频率 变化) 、 Q I T R( 电流瞬变) 、 Q I U B( 电流不平衡变化) 、 QVT R( 电压瞬变) 、 QVU B( 电压不平衡变化) 、 QVV R( 电压变化) .