1 层,地上

14 层,局部16 层;

本工程立面左右对称,外墙首层至

3 层采用干挂石材配以丰富 的线脚处理,

4 层以上窗间墙为仿石面砖, 窗为双层真空玻璃的铝合金窗, 建筑顶层采用钻石型玻璃幕墙,两侧塔楼为铝复合扣板,地下一层为设备 间及人防.地上一层为办公用房,墙面为水泥砂浆、乳胶漆涂料,轻钢龙 骨矿棉吸声板吊顶,大理石地面;

2~3 层为共享大厅,花岗岩地面,矿 棉吸声板吊顶、铝合金扣板吊顶,大理石墙面;

4~14 层为办公、教学等 用房,乳胶漆墙面,矿棉吸声板吊顶,地面除特殊要求为木地板、大理石 外,大部分房间为彩色水磨石地面;

开水间、厕所为瓷砖墙面、地板砖地 面,PVC 塑料扣板吊顶;

屋面采用水泥蛭石板保温层,SBS 卷材防水, 3cm 厚细石混凝土保护层,地板砖上人屋面. 2. 本工程结构安全等级二级,抗震设防基本烈度按

7 度设防,框架-剪力 墙结构,框架抗震等级为三级,剪力墙为二级.筏板基础,基础底板和地 下室外墙均为 S8 抗渗混凝土,混凝土强度等级 C45;

附楼基础为独立基 础和条形基础,混凝土强度等级 C45.地上部分除两侧楼梯间、电梯间为 剪力墙外,其余均为框架结构,部分楼板采用无粘结予应力梁板结构,混 凝土强度等级为 C40:标高 8.35m 以下柱为 C45,8.35m 以上为 C40 混凝 土;

内外墙砌筑以陶粒混凝土空心砖为主,地下室部分为砖墙. 3. 电气工程中动力系统、照明系统采用 10kV 双回路供电,进户线电缆直 埋引入,变配电室设在地下室夹层;

消防设备的主要功能室及事故照明的 电源均采用低压(380V)双回路供电,两回路在末端配电箱内实现自动 切换,防雷接地采用 TN-S 系统,箱(盘)壳、线槽、桥、架、电机外壳、 钢管、插座的接零端子以及正常情况下不带电的导体均与 PE 线相接,PE 线和 N 线在低压盘内分开,基础接地,接地电阻≤1Ω,防雷保护在屋顶设 置环型避雷带,用ф12 镀锌圆钢做接闪器,以柱子的主筋做引下线.7 层 以上外墙梁内的两根主筋焊接成封闭环作为均压环,此环与外墙金属窗、 装饰系统埋铁及引下线主筋可靠焊接, 电气竖井内的接地扁钢每层与压环 焊接一致.此外电气工程还有电话、综合布线系统、电视系统. 版权所有 不得进行刻录和网络上传 4. 本工程防火等级按一类防火设计,楼内设自动灭火报警系统,自动水 喷淋系统,消火栓系统以及防火卷帘、防火门窗.室内消火栓环状布置, 消火栓系统单栓、单阀,栓口直径 SN65,水枪口径

19 L,采用 25m 长 衬胶水龙带,栓口距地 1.1m,消火栓箱内设启动、消防水泵系统按钮. 屋顶设消防水箱、内存 24m3 的消防用水量,地下室

一、二层消火栓设减 压孔板. 消火栓系统设三个地下水泵接合器, 以使消防车向楼内加压供水. 消火栓系统设两台消防泵,一用一备. 5. 室内给水系统竖向分为二区,低区为地下室至地上

3 层,由市政系统 直接供给;

高区为 4~13 层,由屋顶水箱供给;

管材采用镀锌钢管.室内 污水排至室外管线,经化粪池处理后排入市政管网;

地下室污水汇集至消 防电梯井底旁的集水池,经排水泵排至室外管线.屋面雨水采用内排水方 式,经室内管道直接排至室外市政雨水管网. 6. 中央空调系统采用离心式冷水机组两台,制冷量 3488kW,选用两台 400t 超低噪声集水型冷却塔,12 层设两台冷却塔,选用冷却泵、冷冻水 泵各两台, 冬季由锅炉房提供热媒采暖, 夏季由两台制冷机提供冷媒制冷, 两台制冷机分别供 1~6 层,7~13 层冷冻水;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)