编辑: QQ215851406 2019-08-03
南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

1

1、建设项目基本情况 项目名称 南京仲景堂诊所项目 建设单位 南京仲景堂企业管理有限责任公司 法人代表 张元生 联系人 张元生 通讯地址 南京市雨花台区板桥街道大方村金地自在城第五街区 5-26 幢8室联系电话

15150677000 传真 - 邮政编码

210000 建设地点 南京市雨花台区板桥街道大方村金地自在城第五街区 5-26 幢8室立项审批部门 南京市雨花台区 卫生和计划生育局 批准文号 雨医机构 字[2016]13 号 建设性质 新建 行业类别及代码 Q8330 门诊所 占地面积 (平方米)

150 建筑面积 (平方米)

320 绿化面积 (平方米) - 总投资 (万元)

330 其中环保投资 (万元)

6 环保投资占总 投资比例 1.

8% 评价经费 (万元) - 项目预计投 产日期

2017 年1月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要设备规格及数量:详见表 2-1. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称消耗量 水(吨/年)

685 燃油(吨/年) - 电(度/年)

2 万 液化气(吨/年) - 燃煤(吨/年) - 其他 - 废水(工业废水、生活废水√)排水量及排放去向 本项目废水主要为医疗废水和生活污水,废水量约 548t/a,医疗废水及生活污水经自动 式消毒机处理达《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准(其中氨 氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中氨氮≤45mg/L, 总磷≤8mg/L 的标准)后,由市政污水管网接入城南污水处理厂处理,尾水执行《城镇污水 处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后,尾水排入长江. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

2

2、工程内容及规模

1、项目由来 南京仲景堂企业管理有限责任公司拟投资

330 万元在南京市雨花台区板桥街道大方村 金地自在城第五街区 5-26 幢8室(1 至2层)新建南京仲景堂诊所项目,项目建成后将为项 目附近居民提供良好的医疗服务. 目前该项目已取得南京市雨花台区卫生及生育计划局出具 的设置医疗机构批准书,详见附件. 本项目总建筑面积 320m2 ,建成后共有医护人员

10 人,无放射性医疗设备,无中药煎 制,设置牙椅

2 张,门诊接待量约

55 人次/天.主要诊疗科目:内科;

外科;

口腔科;

医学 检验科;

临床体液、血液专业、中医科;

针灸专业、推拿专业. 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院

98 第253 号文《建设项目环境保护管 理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,建设单位委托江苏嘉溢安全环 境科技服务有限公司编制环境影响评价报告表,对项目产生的污染和对环境的影响进行分 析,从环境保护角度评估项目建设的可行性. 本项目所涉及的消防、 安全及卫生问题不属于本评价范围,请公司按国家有关法律法规 和相关标准执行.

2、项目概况 2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:南京仲景堂诊所项目 建设单位:南京仲景堂企业管理有限责任公司 建设地点:南京市雨花台区板桥街道大方村金地自在城第五街区 5-26 幢8室占地面积:150m2 总建筑面积:320m2 投资总额:330 万元,其中环保投资约为

6 万元 职工人数及工作班制:医护人员

10 人,营业

360 天,不设食堂,不提供住宿 2.2 建设项目平面布置 本项目所在房屋为南京市雨花台区板桥街道大方村金地自在城第五街区 5-26 幢8室, 共二层.一层功能设置有中药、西药柜、输液室、配药室、处置间、化验室等;

二层功能设 置为中医科、处理室、口腔室、治疗室等.项目总平面布置图详见附图 2. 2.3 主要医疗设备 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

3 本项目主要医疗设备名称见表 2-1. 表2-1 本项目主要医疗设备一览表 编号 设备名称 数量

1 牙科综合治疗台

1 2 牙科超声波洁牙机

2 3 牙科高温消毒柜

1 4 综合治疗机

1 5 听诊器

5 6 血压计

5 7 蒸气消毒机

1 3.1 给排水 给水:本项目水源采用市政自来水. 排水:本项目废水主要为医疗废水和生活污水,废水量约 548t/a,废水经自动式消毒机 预处理后,水质达到《医疗机构水污染排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处理标准(其 中氨氮、 总磷参照执行 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 中氨氮≤45mg/L, 总磷≤8mg/L 的标准)后,由市政污水管网接入城南污水处理厂处理,尾水执行《城镇污水 处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后,尾水排入长江. 3.2 供电 本项目预计年用电量

2 万度,来自市政电网. 3.3 暖通系统 本项目制冷供暖采用挂壁式空调,空调外机位于商铺墙临莲花湖东街一侧. 本项目公用配套工程见下表 2-2. 表2-2 本项目公用及辅助工程一览表 序号 名称 设计能力 备注

1 公用及 辅助工 程 供水 685t/a 自来水由市政供水管网提供 供电

2 万度/年 由城市区域供电系统提供 暖通 - 挂壁式空调

2 环保工 程 污水处理 548t/a 医疗废水和生活污水自动式消毒机预处理 后由市政管网接入城南污水处理厂 噪声治理 - 低噪声设备、减振垫 固废处理 医疗废物室 3.8m2 医疗废物暂存处、委外处理 垃圾桶若干 由环卫部门定期清运

4、地理位置及项目周边概况 项目租赁用房位于南京市雨花台区板桥街道大方村金地自在城第五街区沿莲花湖东街 独立商业楼,建设项目地理位置图详见附图 1;

本项目租赁独立商业楼的 5-26 幢8室商铺,,

商铺共

3 层,本项目位于

1 至2层,三层目前还在招租中.项目北侧为莲花湖东街,隔路为 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

4 金地自在城

3 期沿街商铺;

东侧为其他商铺;

南侧为金地自在城

4 幢居民楼;

西侧为商铺. 建设项目周边环境概况相见附图 2.

5、与产业政策的相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)、《江苏省工业和 信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》(2013 年修正)等产业政策中规定的鼓励类项 目,故本项目符合国家和地方的产业政策.

6、用地规划的相符性 本项目租赁于金地自在城第五街区商铺 5-26 幢8室, 项目所在商业楼属于金地自在城

5 期,

5 期项目已于

2014 年12 月取得雨花台环保局出具的验收意见 (详见附件) , 且根据 《南 京市商品房预售合同》 (详见附件):本项目用房性质为商业且项目建成后将用于提供营利 性医疗服务, 故本项目符合用房性质.项目目前已取得南京市雨花台区卫生及生育计划局出 具的设置医疗机构批准书(详见附件),故本项目符合南京市医疗机构设置规划,选址合理 可行. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目所在房屋为于金地自在城第五街区商铺 5-26 幢8室,属于新建商业楼,不存在 原有污染和主要环境问题. 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

5

3、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): (1)地理位置 南京市雨花台区座落于六朝古都南京的西南郊,是金陵的 南大门 .地理坐标位于北纬 31°53@~32°05@,东经:118°36@~118°52@.东面从宁溧道路、农花村、韩府山至将军山与秦 淮区、江宁区接壤,南面自将军山、牛首山、泰山、张家岗、九四二四陈子沟与江宁区毗邻, 西面沿江宁河、长江至秦淮新河与浦口区隔江相望,北面沿秦淮新河、南河至宁溧道路与建 邺区、秦淮区交界.全区共辖

7 个街道办事处(宁南、赛虹桥、铁心桥、板桥、西善桥、梅山、雨花小区)和雨花经济开发区,总面积 136.90km2 . (2)气候条件 雨花台区地处长江下游,全区自然条件优越,地貌类型多样,境内水、山、圩、洲齐全. 气候属北亚热带湿润气候,其特点是季风显著,四季分明,日照充足,冬冷夏热,雨量充沛, 无霜期

230 天,年平均气温 15.3℃,年平均降水量

1033 毫米,优越的气候条件有利于植物 生长,发展林业,美化环境,维护区域生态平衡. (3)地质条件 ①地形地貌 雨花台区地势东南高、西北低,属丘陵、平原区.低山丘陵以韩府山、将军山、牛首山 等为主体,面积占总面积的 6.7%,诸山被成片林木覆盖.区境以西是广阔的平原,地面海 拔仅为 5-8 米,占总面积的 72.4%,是蔬菜、花卉、粮食生产基地. ②工程地质 雨花台区地质构造属宁镇褶皱带.地势起伏大,地貌类型多,低山、丘陵、岗地、平原、 洲地交错分布.土壤类型,大致可分低山丘陵区、岗地区和平原(含洲地)区三类.雨花台 区地形大势南高北低.南部丘陵、岗地连绵起伏,海拔多在 50-300 米之间.北部沿江平原 及江中洲地,地势低平,海拔在

10 米以下,汛期常受洪水威胁,是南京市重点防洪区之一. (4)水文 项目所在区域主要河流为长江南京段和秦淮新河. 长江南京段为感潮河段,根据安徽大通水文站资料推算,年平均流量约

3 万m3 /秒.最 大洪峰流量达 9.2 万m3 /秒. 冬季最枯流量在 0.8 万m3 /秒以上. 江面宽度在 1.2~2.2km 之间, 平均水深 20~30m.板桥附近的三山营水位为 8.7m.在三山矶以下,自凤翔码头至秦淮新 河河口,有5km 深水岸线,常年水深-20m 左右. 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

6 秦淮新河是经人工开挖的,于1980 年通水的人工河道,西连长江,东接秦淮河,全长 16.88km,是南京市沟通长江和芜申线最重要的一条内河航道,集行洪、灌溉和航运功能于 一体,沿线流经雨花台和江宁两个区,河面平均宽度达 80m 以上,夏季河水猛涨,其余季 节显得较为平静. (5)生态环境 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土,长江泥沙冲击母质发育而成,以砂质为主,西南部 和东南部为脱潜型水稻土,湖积母质发育而成,粘性较强.中部为漂洗水稻土和潴育型水稻 土,黄土状母质发育而成.低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤,砂岩和石英岩风化 的残积物发育而成,据第二次土壤普查,主要为水稻土和山地土两类. 项目所在区域气候温暖湿润,土壤肥沃,植物生长迅速,种类繁多,但人类开发较早, 因此,该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代,由于土地利用率极高,自然植被基 本消失.

2、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 雨花台区地处南京主城西南,长江之滨,雨花台畔.在南京各区县中,雨花台以自然之 美、人文之秀、区位之优、交通之便而具有得天独厚的发展条件.区内交通便捷,有宁芜、 宁溧、宁丹、宁马四大国道、省道和高速公路,有绕城公路、机场路等

20 多条城市主干道, 形成了快速便捷的内部路网,也使雨花区区成为连接华东、华中、华南、华北的重要交通枢 纽.自然资源和人文资源丰富,旅游资源尤为突出,在古金陵

48 景中,雨花台区独占

10 景.现有国内外闻名的 4A 级风景区―雨花台烈士陵园、文莱风情园选址―渤泥国王墓等名 胜20 多处.新开发建设的国家 3A 级风景区―将军山风景区,以山深、林茂、水明、古迹 众多而成为南京旅游佳地. 雨花台区现辖

7 个街道,分别是:宁南、板桥、西善桥、铁心桥、赛虹桥、雨花新村、 梅山街道,另外雨花经济技术开发区也在其区内,共有

51 个社区居委会、15 个村委会.雨 花台区山清水秀、风景优美,全区森林覆盖率达 28.1%,绿化覆盖率达 47.3%,人均占有公 共绿地 17.8 平方米, (南京市此三项指标分别为 19.5%、43.5%、10 平方米).境内牛首山、 将军山、韩府山自然植被保存完好,素有 春游登牛首 之誉.

2014 年全年实现地区生产总值

303 亿元,增长 10.4 %,其中:服务业增加值完成 227.1 亿元;

公共财政预算收入 51.9 亿元,同比增长 16.8%(未剔除国有资本经营收入),增幅排 名全市第一;

全社会固定资产投资

245 亿元;

社会消费品零售总额

243 亿元,增长 14%,增 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

7 幅排名全市第二;

完成服务外包执行额

26 亿美元,离岸执行额 11.2 亿美元,总量均排名全 市第一.重点项目建设成效明显.100 个区人代会重点项目全面达到时序进度,万谷互联网 科技园等项目建成入驻,润和软件二期等主体封顶,雨花国际汽贸区基础设施加快建设.其中,10 个市重大项目有序推进,凯润能源等项目建成入驻,板桥市场群基础设施加快建设, 金证股份等项目实现开工. 全年共引进超亿元项目

27 个,其中引进斐讯软件等超

10 亿元项 目7个,注册项目计划总投资

208 亿元,完成年计划的 116%.注册外资实际到账

2 亿美元, 完成年计划的 121%.科技创新要素加快集聚.大力实施创新驱动战略,全区投入科技研发 经费 12.2 亿元,实现高新技术产业销售收入 1351.3 亿元,成功申报高新技术企业

18 家.着 力提高自主创新能力,科技孵化面积、专利和发明专利申请量逐年稳步提升,顺利通过国家 级孵化器复查工作.坚持人才引领科技创新,引进培育 国家千人计划 人才

2 人,入选 省 双创计划 人才

15 人,省创新团队

2 家.扎实推进质量强区工作,我区被评为质量强市工作 先进区. 南京仲景堂诊所项目环境影响报告表

8

4、环境质量状况 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环 境、生态环境等): 根据

2015 年南京市环境质量状况公报,建设项目所在区域质量状况如下:

1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类,根据

2015 年南京市环境质量公报,

20145 年,南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为

235 天,达标率为 64.4%,同 比上升 12.3 个百分点;

环境空气质量超标

130 天(其中轻度污染

93 天,中度污染

27 天, 重度污染

10 天).全年各项污染物指标监测结果如下:PM2.5 年均值为 57μg/m3 ,超标 0.63 倍,同比下降 23%;

PM10 年均值为

96 μg/m3 ,超标 0.37 倍,同比下降 22.0%;

SO2 年均值为

19 μg/m3 ,达标,同比下降 24.0%;

NO2 年均值为

50 μg/m3 ,超标 0.25 倍,同比下降 7.4%;

O3 日最大

8 小时值超标天数

50 天,超标率为 13.7%,同比下降 1.9 个百分点;

CO 年均值为 1mg/m3,基本保持持平,日均值均达标.

2、地表水环境质量现状 建设项目纳污水体为长江南京段,按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(2003), 长江南京段水环境功能区划为Ⅱ类.根据

2015 年南京市环境质量公报,长江南京段水质与 上年基本持平,除总磷超标 0.49 倍以外,其他指标均达到了Ⅱ类标准.

3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划,建................