编辑: 梦里红妆 2015-02-20
中华人民共和国国家标准 高层民用建筑设计防火规范 Code for fire protection design of tall buildings G B 50045―

95 ( 2001年修订版)主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1995年11月1日注:有*符 号的部分是根据中华人民共和国建设部1999年 3月 8日第20号工程建设国家标准局部修订公告修订的部分.

红色字体部分是根据中华人民共和国建设部2001年 4月 1日第28号工程建设国家标准局部修嫘薅牟糠帧?目次1总则

2 术语

3 建筑分类和耐火等级

4 总平面布局和平面布置 4.

1 一般规定 4.

2 防火间距 4.

3 消防车道

5 防火、防烟分区和建筑构造 5.

1 防火和防烟分区 5.

2 防火墙、隔墙和楼板 5.

3 电梯井和管道井 5.

4 防火门、防火窗和防火卷帘 5.

5 屋顶金属承重构件和变形缝

6 安全疏散和消防电梯 6.

1 一般规定 6.

2 疏散楼梯间和楼梯 6.

3 消防电梯

7 消防给水和灭火设备 Page

1 7.

1 一般规定 7.

2 消防用水量 7.

3 室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓 7.

4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱 7.

5 消防水泵房和消防水泵 7.

6 灭火设备

8 防烟、排烟和通风、空气调节 8.

1 一般规定 8.

2 自然排烟 8.

3 机械防烟 8.

4 机械排烟 8.

5 通风和空气调节

9 电气 9.

1 消防电源及其配电 9.

2 火灾应急照明和疏散指示标志 9.

3 灯具 9.

4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室 附录A 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限 附录B 本规范用词说明 附加说明 Page

2 中华人民共和国国家标准 高层民用建筑设计防火规范 Code for fire protection design of tall buildings G B 50045―

95 ( 2001年修订版)主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1995年11月1日注:有*符 号的部分是根据中华人民共和国建设部1999年 3月 8日第20号工程建设国家标准局部修订公告修订的部分.红色字体部分是根据中华人民共和国建设部2001年 4月 1日第28号工程建设国家标准局部修嫘薅牟糠帧?目次1总则

2 术语

3 建筑分类和耐火等级

4 1 总则1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑) 火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范. 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循 预防为主,防消结合 的消防工作方针,针对高层建筑 发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济 合理. 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)