编辑: hgtbkwd 2014-06-11

6 6) 按压盖板直到听到 咔哒 声.盖板按压到位后轻拉盖板, 确认不会脱离本体. 图8. 安装在吸音板上 步骤 5)、6) 7) 紧固盖板上附带的螺丝、固定盖板. 注) 在本体上开4处螺丝安装孔. 盖板可按任意方向粘贴用螺丝(1颗) 可固定. 图9. 安装在吸音板上 步骤 7) 安装在设备上 使用本公司产另售的专用安装支架, 把本产品安装在设备板上 时的步骤如下. 1) 从本产品的本体取下盖板. 2) 在设备板的天花板侧的面上设置安装支架.此时,请把安 装支架的胶磁朝向设备板侧. 3) 调整位置使安装支架的?56 mm孔的中央与设备板上开的 安装孔的中央对齐. 图10. 安装在设备板上 步骤 2)、3): TY7301B2000?TY7301K2000(导线连接型) 图11. 安装在设备板上 2)、3): TY7301B2001(模块电缆连接型) 4) 把天花板内的传感器用配线与顶棚式传感器 本体连接. TY7301B2000?TY7301K2000的场合: 天花板内的传感 器连接用导线与本体导线连接. 重要: 请使用闭端连接件等对TY7301B2000?TY73001K2000 可靠地接线. 盖板紧固力矩: 0.3 N・m 安装支架 胶磁 本体紧固力矩: 0.3 N・m 盖板 安装支架 胶磁 AI-5272C

7 TY7301B2001的场合: 把天花板内的传感器连接用电缆 的模块插头与本体电缆的模块插口连接. 重要: 插入TY7301B2001的模块插头直到听到模块发出 咔哒 声、轻拉电缆确认不会被拔出. 5) 确认安装位置、 用附属的带十字孔的2颗平头小螺丝(M4 x L12)把本体固定在安装支架上. 重要: 用螺丝固定本体时,请注意防止工具等损伤温度检 测元件. 6) 按压盖板直到听到 咔哒 声.盖板按压到位后轻拉盖板, 确认不会脱离本体. 图12. 安装在设备板上 步骤 5)、6) 7) 紧固盖板上附带的螺丝、固定盖板. 注) 在本体上开4处螺丝安装孔. 盖板可按任意方向粘贴用螺丝(1颗) 可固定. 图13. 安装在设备板上 步骤 7) 接线 ? 注意 ? 为了安全起见, 安装配线工作必须由具备自控工程及 电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? 关于配线,请按照当地的配线规程、电气设备技术基 准来施工. 重要: 请把顶棚式传感器的信号线与其它机器的电源线分 开配线. 配线上的注意 由于热电阻(Pt1000)的温度输入部采用2线式,所以接线电阻会 引起测量误差.例如,使用1.25 mm

2 的导线时,每10m会产生 0.1 °C左右的测量误差. 请根据需要对连接的控制器进行调整. 导线连接 推荐电线: 1.25 mm

2 耐热塑料绝缘电线(双绞线) 图14. 内部回路图: TY7301B2000 图15. 内部回路图: TY7301K2000 模块电缆连接 图16. 内部回路图: TY7301B2001 本体紧固力矩: 0.3 N・m 盖板 盖板紧固力矩: 0.3 N・m 红 检测元件 Pt100 白 内部回路 导线色 白1,

3 检测元件 Pt100 2,

4 内部回路 模块连接器 针编号 6,

8 5,

7 (不使用) 红 检测元件 Pt1000 白 内部回路 导线色 AI-5272C 注意:变更本资料记载内容时,恕不另行通知,请谅解 楼宇系统公司 http://www.azbil.com/cn/ Rev.0.0 May.

2014 AI-5272C (J: AI-5272 Rev. 7.1)

8 维护 本产品在出厂时已进行了检查,对温度测量精度进行了调整并在规格规定的范围内.不需产品安装场所的重新调整. 请按以下项目进行维护. 定期检查 根据空气中灰尘的量及安装场所的污物状况决定定期检查的时期、确认测量精度、检查盖板的堵塞情况并进行清扫. 确认盖板有无松动、偏移、确保可靠地盖住本体. 有人的空间温度及天花板附近存在温度差.请根据需要由连接的控制器对温度差进行调整. 异常状态、检查及处理 运行中发生异常的场合,请根据下表进行检查、进行必要的处理. 异常状态及检查处理 异常状态 检查 处理 无输出 输出振荡 配线松动 重新配线 配线的断线 顶棚式传感器 的破损 更换产品 输出的响应慢 顶棚式传感器 的积水/结露 更换产品 盖板的缝隙积有灰尘 去除灰尘 输出有误差 安装场所 请参考安装章节、变更安装场所 盖板的灰尘、污物状况 清扫盖板 与实测值的误差 ? 由连接的控制器进行误差调整 ? 更换产品 * 请与本公司担当人员联系 本体?盖板脱离 本体?盖板的摇晃、松动 请参考安装章节、重新安装本体?盖板 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题