编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2014-04-25

6 5 检测项目及方法

6 5.1 外观及一般要求项目检查

6 5.2 电气安全项目检查

9 5.3 性能检测

12 附录 A 风量、机外静压和输入功率检测方法(实验室测试法)...

20 附录 B 风量、机外静压和输入功率检测方法(现场测试法).....

29 附录 C 制冷量和制热量检测方法(实验室测试法)32 附录 D 制冷量和制热量检测方法(现场测试法)37 附录 E 噪声检测方法.39 附录 F 空调机组变更后检测方案的确定.40 附录 G 关键部件明细表.41 附录 H 主要技术参数表.42 附录 I 检测报告样式.43 -1-

1 总则 为规范飞机地面空调机组 (以下简称空调机组) 的检测工作, 根据《飞机地面空调机组》(MH/T 6109-2014)制定本检测规范. 本检测规范适用于飞机地面空调机组的合格性检验.

2 引用标准 下列文件对于本检测规范的应用是必不可少的.凡是注日期 的引用文件,仅所注日期的版本适用于本检测规范.凡是不注日 期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本检测 规范. GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T 2423.17-2008 盐雾试验标准 GB/T 2624.3-2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测 量满管流体流量 第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通 用要求 GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分: -2- 通用技术条件 GB 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测 定-工程法 GB/T 13306-2011 标牌 GB 25130-2010 单元式空气调节机 安全要求 GB 25131-2010 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求 JG/T 21-1999 空气冷却器与空气加热器性能试验方法 AHM

915 标准控制(Standard Controls)

3 检测条件 3.1 检测场地 3.1.1 风量、机外静压、输入功率、通风调节性能、噪声的 检测设施应满足 MH/T 6109-2014 附录 A 规定的检测装置要求. 3.1.2 启动运转、制冷量、制冷消耗功率、制热量、制热消 耗功率、最大制冷运行、最小制冷运行、凝结水排除能力、带水 试验、连续运行性能的检测设施应满足 MH/T 6109-2014 附录 C 规定的检测装置要求. 3.2 检测仪器及设备 检测仪器及设备见表 1,主要检测仪器及设备均应当经过标 -3- 定且在有效期内. 表1检测仪器及设备 序号 测量参数 测量仪表 测量项目 准确度

1 温度 水银温度计,电阻温度 计,热电偶温度计 冷热性能试验时空 气进出口干湿球温 度和换热设备进出 口温度 ±0.1℃ 其他温度 ±0.3℃

2 相对湿度 湿度传感器 相对湿度 ±3%

3 压力 微压计(倾斜式、补偿 式或自动传感式) 空气动压 ±1Pa U 形水银压力计或同等 精度的压力计 机外静压 ±50Pa 水压表或压力变送器 热水盘管水阻力 ±2% 大气压力计 大气压力 ±2hPa

4 水量 流量计、重量式或容积 式液体定量计 除湿量 ±1%

5 风量 标准喷嘴(长径) 机组风量 ±1% 皮托管 机组风量和风压 - 风速仪 机组风量 ±0.25m/s

6 电压 电压表 电参数 0.5 级 (互感器 不低于 0.2 级 精度)

7 电流 电流表及互感器

8 功率 功率表

9 频率 频率表

10 噪声 声级计 机组噪声 ±0.5dB(A)

11 时间 秒表 水量等 ±0.1s 3.3 环境条件 空调机组性能测试工况见表 2, 试验的读数允差见表

3、 表4. -4- 表2 空调机组性能测试工况 试验项目 蒸发器侧 冷凝器侧 干球温度 ℃ 电源 V、Hz 风量 m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)