编辑: ok2015 2014-04-09

湿度 0~90%RH 4. 面板说明 ① 上显示窗,显示测量值 PV、参数 名称等 ② 下显示窗,显示给定值 SV、报警 代号、参数值等 ③ 设置键, 用于进入参数设置状态, 确认参数修改等 ④ 数据移位键 ( 启动自整定) ⑤ 数据减少键 ⑥ 数据增加键 ⑦ 其中 MAN、PRG 灯本型号产品不用;

OP

1、AL

1、AL

2、AU

1、AU2 等分 别对应模块输出动作. 注:仪表上电后,仪表上显示窗口显示测量值(PV),下显示窗口显示给 定值(SV).该显示状态为仪表的基本显示状态.输入的测量信号超出量程时 (如热电偶断线时),则上显示窗交替显示 orAL 字样及测量上限或下限值, 此时仪表将自动停止控制输出. 5. 操作说明 5.1 设置给定值 (SV) 在基本显示状态下,如果参数锁没有锁上,可通过按 、 或 键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值.按 键减小数据,按 键增加数据,可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标).按键并保 持不放,可以快速地增加 / 减少数值,并且速度会随小数点右移自动加快(3 级速度).而 按键则可直接移动修改数据的位置(光标),按或键可修改闪动位置的数值,操作快捷.给定值可设置的最大数受参数 SPL 及SPH 参数限制,出厂时,该限制范围是 0~400℃. 5.2 设置参数 在基本设置状态下按 键并保持约

2 秒钟,即进入现场参数表.按 键可显示下一参数,如果参数没有锁上,用、、等键 可修改参数值.按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不 放接着再按 键可退出设置参数状态.如果没有按键操作,约30 秒钟后会 自动退出设置参数状态.设置 Loc=808,可进入系统参数设置状态. 5.3 自整定 (AT) 操作 采用 AI 人工智能 PID 方式进行控制时,可进行自整定(AT)操作来确定 PID 调节参数.在基本显示状态下按 键并保持

2 秒,将出现 At 参数,按 键将下显示窗的 oFF 修改 on,再按 键确认即可开始执行自整定功能.在 基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示 At 字样,此时仪表执行位式调节,经2个振荡周期后,仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束自整定.如 果要提前放弃自整定,可再按 键并保持约

2 秒钟调出 At 参数,将on 设 置为 oFF 后按 键确认即可. 注1:AI-518 采用先进的综合了 AI 人工智能技术的 PID 调节算法(简称 APID),解决了标准 PID 算法容易超调的问题,控制精度高. 注2:系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能 前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上,如果系统是保温性能好 的电炉,给定值应设置在系统使用的最大值上,自整定过程中禁止修改 SV 值. 视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等. 注3:位式调节回差参数 CHYS 的设置对自整定过程也有影响,一般 CHYS 的设定值越小自整定参数准确度越高.但CHYS 值如果过小则可能因 输入波动引起位式调节的误动作,这样反而可能整定出彻底错误的参数,推荐 CHYS=2.0. 注4:自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳,由于有学习功能,因此使 用一段时间后方可获得最佳效果. 6. 参数表 6.1 现场参数表(按 键保持

2 秒进入) 参数 代号 参数含义 说明 设置 范围 出厂值 HIAL 上限报警 测量值 PV 大于 HIAL 值时仪表将产生 上限报警.测量值 PV 小于 HIAL-AHYS 值时,仪........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题