编辑: 鱼饵虫 2014-04-09
XMTJK多路温度测控仪 二 输入规格 热电阻: PT100(-100~500.

0℃)、CU50(-50~150.0℃);

热电偶: K(0~1300℃)、E(0~800℃)、S(0~1600℃)、J(0~1000℃);

四 仪表尺寸 80( H ) 160(W)

80 110(D) 面板尺寸 76( H ) 152(W) 开孔尺寸 支持热电偶,热电阻.适用于温度测测,冷库温度控制,热处理温度控制,温度报警等.仪表支持 RS485通讯,采用标准Modbus Rtu协议,可配带专业的计算机温度在线监控软件,仪表每路可输出一路控制信 号,用于温度的PID控制加热. 一 产品简介 三 技术指标 工作电源: AC85V AC240V或DC12V 30V 采样速度: 1秒/次(一秒采样所有通道) 输出方式: 继电器触点输出 环境温度: -10~50.0℃ 通讯接口: RS485或RS232 ~ ~ 或AC110V~380V 第1页五安装说明 ① 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪器的矩形孔;

② 将仪器嵌入盘面开孔内;

③ 在仪器安装槽内插入安装支架;

④ 推紧安装支架,使用螺钉使仪器和盘面结合牢固;

⑤ 使用螺钉同样能将仪器定在盘面上;

六 用户设置 在不接传感器时仪表的八个窗口显示 '

HH'

, 正常情况下显示实际测量温度. 通道选择键,再次按下进入下一通道 设定加数键,修改参数值 设定减数键,修改参数值 小数点移位键,修改小数点位置 数码管显示当前通道测量值 OUT灯,分别指示每路的输出状态. 第2页七产品选型 设定温度 按 选择通道,被选中的通道会小数点闪动,再按 或 修改. 按 选择通道,再按 进入当前通道内部控制参数设定. SET 公共设定 SET 按 仪表显示LOCK,可进入内部公共参数设定,如仪表的回差,控制周 期,通讯地址,波特率等,仪表具备打印功能可设定当前仪表的打印时间. 公共参数详细见说明书第三页 内部参数 说明书第四页 详细 XMTJK ①②③④ 信号输入 1: 热电偶输入 支持 K E S J 2: 热电阻输入 支持 Pt100 Cu50 ② 通道数量 4: 4通道 6: 6通道 8: 8通道 ① 通讯接口 N: 无通讯 K: RS485通讯 S: RS232通讯 T: 打印输出 WT: 一体化打印记录控制仪 采用标准MODBUS RTU通讯, 我厂有专业的组态监控软件, 打印输出时支持曲线与文字记录打印. 提供协议, ③ 控制输出 空: 继电器输出 Z: 只测温无控制 G: 固态继电器输出 A: 单相可控硅可零触发 ④ ⑤ 控制方式 1: 制冷控制输出 0: 加热控制输出 第3页八共公参数 当LOCK为222时可进入共用参数菜单 仪表输出一个周期时所用的时间,周期越小,精度越 高,反之精度越差,但频繁启动可能会缩短负载的使用寿 命.一般继电器输出周期为20S.如果是固态继电器或可控 硅输出建议为2-8秒. 如果采用位式控制时为了避免负载的频繁通断可设定HY,比如 回差设为20 , 主控设为100度, 则温度到100度时停止加热,当温 度低于80度时启动加热. 仪表通讯地址或打印周期,为打印周期时单位为分,最 大周期为1439分 通讯速率,出厂为9600bps 当仪表具备打印功能时,用于设定仪表打印时间,分别 T1表示年,T2表示月,T3表示日,T4表示时,T5表示分 为0时为可与计算机通讯,通讯输出为RS485接口 为1时可连接微型打印机 说明:只有安装了通讯模块的仪表才具有此功能,默认没有安装;

第4页RS485转232 TR+ TR- 网线传输 插电脑串口 RS485 RS485 仪表n RS485 仪表2 RS485 仪表1 最大传输1KM 传统串口模式 USB转232 插电脑USB口RS485转232 TR+ TR- 网线传输 插电脑串口 RS485 RS485 仪表n RS485 仪表2 RS485 仪表1 最大传输1KM USB模式 十 电脑通讯 九 内部参数 指定通道的误差修正,用于当前通道的误差修正,比如 实际温度为28度,仪表显示温度为28.5,则将温度误差 值设为-0.5,如归实际温度为28度,显示温度为27.5, 则将误差修正设为0.5. 输出值与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义为比 例动作,当P值越大,输出作用越强,输出响应越快,同时也将 带来振荡.P值越小,振荡越小,但会引起滞后,P=0时为上 下限控制(见HY中的说明,也就是位式控制). 输出变化率与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义 为积分动作,当积分时间I越大,控制输出作用减小,当积分时 间I越小,控制输出作用加强,过小将引起振荡(I单位为秒). 输出值与偏差值(设定值-测量值)的微分比例关系被定义 为微分动作,当微分时间D越大,将减小比例振荡,过大反而 引起振荡(D单位为秒). AT为1时启用自整定功能,否则关闭,开启自整定时,仪表会根据加 热环境自动调节PID值.自整定可能数分钟到数小时不等,视加热 器热特性而定,AT与测量值交替显示. 九 内部参数 十 产品接线 AC85~240V

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题