编辑: ok2015 2019-08-01
建设项目环境影响报告表 (公示) 项目名称: 年产

24000 万米印染面料升级技改项目 建设单位: 绍兴超超染整有限公司

2019 年3月1

一、建设项目基本情况 项目名称 年产

24000 万米印染面料升级技改项目 建设单位 绍兴超超染整有限公司 法人代表 联系人 通信地址 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区展滨路

180 号 联系电话 传真 ― 邮政编码

312000 建设地点 绍兴市柯桥区滨海工业区展滨路

180 号现有企业厂区内 立项审批部门 绍兴市柯桥区行政审批局 批准文号 项目备案通知书 (2019-330603-17-03- 002162-000) 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别及 代码 化纤织物染整精加工 (C1752) 占地面积 (平方米)

65814 绿化面积 (平方米) - 总投资 (万元)

5000 环保投资 (万元)

643 环保投资占总 投资比例 12.

86% 评价经费 (万元) 预期投产日期 - 1.1 项目由来 绍兴超超染整有限公司创办于

1999 年10 月,前身为绍兴县超超染整有限公司,原 位于柯桥区柯岩街道工业集聚区, 为了响应柯桥区委区政府印染集聚的号召, 公司于

2015 年迁建集聚至绍兴市柯桥区滨海工业区三期区块展滨路

180 号.公司是一家专业进行各 类中高档纺织品印染及后整理加工的企业,现有厂区占地面积

65814 平方米,建筑面积

132533 平方米. 公司于

2015 年8月实施了 年产

20000 万米印染面料集聚升级迁建项目 , 原绍兴市柯桥区环保局以绍柯环审[2015]178 号对该项目环评进行批复,并于

2018 年1月通过了环保 三同时 自主验收. 为适应市场需求和提升企业整体实力,绍兴超超染整有限公司总投资

5000 万元,拟 于现有企业厂区内实施年产

24000 万米印染面料升级技改项目,该项目兼并绍兴凤仪轧 色有限公司的能耗、污水指标及对应的设备,并同步从绍兴明宇印染有限公司转入印染 产能

500 万米、能耗

600 吨标煤.项目淘汰部分落后设备,新增部分先进设备进行技术 改造,全厂产能不突破规划产能

24000 万米.本项目实施后绍兴凤仪轧色有限公司将注

2 销纺织品轧色加工经营范围.本项目已由绍兴市柯桥区行政审批局进行备案(项目代码: 2019-330603-17-03-002162-000). 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规 定,凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价,使经济建设与环境保护能 够协调发展.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017)》及修改单的有关规定,

六、纺织业

20 纺织品制造 中 有洗毛、染整、脱胶工段的;

产生缫丝废水、精炼废水 的 需编制环境影响报告书, 其他(编织物及其制品除外) 需编制环境影响报告表, 编织 物及其制品制造 需编制环境影响登记表;

项目属于染整加工,因此,本项目需编制环境 影响报告书.但依据《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》 (环办环评[2016]61 号)、 《浙江省人民政府办公厅关于全面推行 区域环评+环境标准 改革 的指导意见》(浙政办发[2017]57 号)、 《绍兴市柯桥区人民政府关于绍兴市柯桥区滨海工 业区 规划环评+环境标准 清单式管理改革试点实施方案的批复》(绍柯政函[2016]39 号) 和绍兴市环保局关于《绍兴市柯桥区滨海工业区 规划环评+环境标准 清单式管理改革试 点实施方案》的审核意见,绍兴市柯桥区滨海工业区已被列入规划环境影响评价清单式 管理试点产业园区名单,本项目位于柯桥区滨海工业区,且不列入负面清单,因此本项 目环境影响评价等级可由编制环境影响报告书降级为编制环境影响报告表.受绍兴超超 染整有限公司的委托,我单位承担该项目环评编制任务,在对项目所在地周围实地踏勘、 工程分析、收集相关资料的基础上,依据环境影响评价技术导则的要求,编制了本项目 的环境影响报告表,并于

2019 年1月31 日通过专家审查.会后,根据与会代表及专家 意见对环评报告进行了补充、 修改完善, 形成该项目环境影响报告表(报批稿), 报请审批. 1.2 项目概况 项目概况具体见表 1.2-1. 表1.2-1 项目概况一览表 项目名称 年产

24000 万米印染面料升级技改项目 建设单位 绍兴超超染整有限公司 建设性质 技改 主要技术经济指标 项目总投资

5000 万元,其中固定资产投资

4500 万元,铺底流动资金

500 万元. 项目建成投产后预计年销售收入

55800 万元, 工业增加值

5000 万元.

3 主体工程 工程内容及 生产规模 项目兼并绍兴凤仪轧色有限公司的能耗、污水指标及对应的设备,并同 步从绍兴明宇印染有限公司转入印染产能

500 万米、能耗

600 吨标煤. 项目淘汰部分落后设备,新增部分先进设备进行技术改造,全厂产能不 突破规划产能

24000 万米. 生产组织与 劳动定员 项目实施后企业定员与实际相同,仍为

900 人,其中厂内住宿

400 人. 实行三班制生产,年工作日为

300 天. 公用工程 给水 实行分质供水,其中生产用水由滨海水厂供给,生活用水由小舜江管网 供给. 排水 采用雨污分流、清污分流制,屋面雨水架空排放、地面雨水由雨水收集 池收集经中水回用处理装置处理后回用于生产;

设有容积 300m3 冷却水 收集池

3 只,冷却水和冷凝水收集后全部回用于印染生产,生产废水部 分经预处理后达标后排入截污管网,部分经深度处理后回用于印染生 产. 供电 配电房配套 S14-M-1000/10/0.4 配电变压器

6 台、 型号 S14-M-1600/10/0.4 配电变压器

1 台、型号 S14-M-1250/10/0.4 配电变压器

3 台、 S14-M-1600/10/0.4 配电变压器

1 台,总装机容量为 11350KVA,可满足 技改项目用电需求. 供热 项目所需低压蒸汽和中压蒸汽均由浙江浙能绍兴滨海热力有限公司热 网供应. 供天然气 项目所需天然气由绍兴中石油昆仑燃气有限公司燃气管道集中提供. 环保工程 废水 项目不需新建污水预处理设施和中水回用设施,污水处理均依托现有

1 套处理能力为3000t/d、 1套处理能力为2500t/d和1套处理能力为2000t/d 污水预处理装置;

1 套处理能力达 2500t/d 和1套处理能力为 2000t/d 中 水回用处理装置;

1 套处理能力达 3000t/d 中水回用处理装置. 废气 项目新增的定型机废气均就近接入现有定型废气处理装置(目前定型废 气处理装置均已考虑项目新增定型机处理能力)内,并对现有定型废气 处理装置由 水喷淋+间接冷却+静电 改造为 水喷淋+间接冷却+静电+ 脱白 . 新增的

1 台平网印花机烘箱废气及水洗机加热槽废气经收集后就近接 入印花废气处理装置处理. 固废 企业一般固废堆场、危险废物堆场、污泥堆场和白泥堆场均有余量,不 需新建,一般固废、危险废物、污泥和白泥储存均利用现有堆场. 噪声 各类隔声降噪措施. 依托工程 废水 企业建有

1 套处理能力为 3000t/d、1 套处理能力为 2500t/d 和1套处理 能力为 2000t/d 污水预处理装置;

1 套处理能力达 2500t/d 和1套处理能 力为 2000t/d 中水回用处理装置;

1 套处理能力达 3000t/d 中水回用处理 装置. 建有

3 套处理能力均为 400t/d 碱减量废水酸析装置, 对碱减量废水进行 单独处理. 建有

2 套处理能力均为 5t/d 制网含铬废水处理装置, 对制网含铬废水进 行单独处理.

4 废气 项目新增的

1 台平网印花机烘箱废气及水洗机加热槽废气依托印花废 气处理装置处理处理. 目前定型废气处理装置均已考虑项目新增定型机处理能力, 故项目新增 的定型机废气均就近接入现有定型废气处理装置内. 固废 已建有 100m2 一般固废室内堆场

1 间,50m2 废险废物室内堆场

1 间;

80m2 规范化污泥堆场

3 间;

1 间200m2 和2间80 m2 白泥堆场. 项目特点: (1)项目情况:项目位于绍兴市柯桥区滨海工业区现有企业厂区内,本项目为兼并项 目,将绍兴凤仪轧色有限公司能耗、排污指标、设备等并入绍兴超超染整有限公司.并 同步从绍兴明宇印染有限公司转入印染产能

500 万米、能耗

600 吨标煤.项目在淘汰凤 仪轧色原有全部生产设备和超超染整部分设备的基础上,新增部分设备进行技术改造, 进行高档纺织印染面料加工,提高产品附加值. (2)项目加工产品种类及规模情况:项目实施后企业在淘汰经审批的纺织面料轧色加 工的基础上, 进行涤纶机织布、 人棉针织布、 T/R 机织弹力布染色和涤纶机织布印花加工. (3)污染防治措施:本项目定型机采用中压蒸汽和天然气作为热源,并对定型废气余 热进行回收,提高能源利用效率,将现有定型废气处理装置由 水喷淋+间接冷却+静电 改造为 水喷淋+间接冷却+静电+脱白 ;

染料称料间和印花调浆间,印花机烘箱、蒸化 机和烧毛机、污水处理站产臭单元等均配套处理装置,废气污染物排放量较现有企业有 所减少.项目污水经厂区预处理达进管要求后进入绍兴柯桥江滨水处理有限公司预处理 一期工程经集中处理达《纺织染整工业水污染物排放标准(GB 4287-2012)》表2中的直接 排放限值后排入钱塘江.项目各类固废均能够做到妥善处置.噪声经采取各类防治措施 后厂界达标排放. (4)废水排放方式:根据上次环评批复要求,企业污水经预处理达到《纺织染整工业 水污染物排放标准》 (GB 4287-2012)修改单中标准要求后进入绍兴柯桥江滨水处理有限公 司集中预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2中的间接排放 标准后纳入绍兴水处理发展有限公司集中处理.根据柯桥区滨海工业区污水集中预处理 的相关要求,目........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)