编辑: 雷昨昀 2013-06-02

T_set + 4℃ 输出中风 T_room <

T_set + 2℃ 输出低风 ZL-U09F8S 空调控制器

7 机停止运转, 室内风机高风运行;

4.2.8.2 发生室内盘管冻结保护后,如果 T_pipe ≥ 制冷防霜冻保护 + 防霜冻灵敏度,退出冻结保护,压缩机/ 室内风机恢复正常运行;

4.3 除湿运行模式 4.3.1 运行模式同制冷模式;

4.3.2 室内风机恒定为低风;

4.4 通风模式 4.4.1 进入通风模式的方法: 4.4.1.1 通过遥控器设定为通风模式;

4.4.1.2 在自动模式下,满足自动通风条件进入 4.4.2 通风模式下,室内风机可设定风速:高风、中风、低风 4.4.3 通风模式下,只有室内风机工作;

4.5 制热运行模式 4.5.1 进入制热运行模式的方法: 4.5.1.1 在自动模式下,满足自动制热条件进入;

4.5.1.2 通过遥控器设定进入;

4.5.2 制热工作的开机流程: 当控制器执行遥控器的开机命令,控制器按照下面的流程进入开机流程: 4.5.2.1 蜂鸣器鸣响一声表示开机,显示板显示当前设定参数;

4.5.2.2 四通阀开启;

4.5.2.3 若满足压缩机启动条件,压缩机,室外风机开启;

4.5.2.4 如果压缩机启动,室内风机将按照防冷风条件进行运行;

4.5.3 制热工作的关机流程: 当控制器执行遥控器的关机命令,控制器按照下面的流程进入关机流程: 4.5.3.1 压缩机/辅助电加热器关闭;

4.5.3.2 室外风机关闭;

4.5.3.3 室内风机按吹余热条件运行后关闭;

4.5.3.4 风门关闭(室内风机关闭后) ;

4.5.3.5 四通阀关闭;

4.5.4 制热温度控制过程 在制热工作中,控制器根据回风口的温度和设定温度来控制压缩机的开停,遥控器的温度设定范围:15-30℃;

4.5.5 制热模式下压缩机运行状态与温度的关系 控制条件 压缩机/室内风机运行状态 T_room ≤ T_set-1℃ 且压缩机停机时间≥3 分钟 压缩机开,风机按设定风速运行 T_set <

T_room <

T_set+2℃ 压缩机保持,风机按设定风速运行. T_room ≥ T_set+2℃ 且压缩机开启时间≥3 分钟 压缩机关,风机按设定风速运行 4.5.6 制热工作时室内风机运行规则 4.5.6.1 自动风速的运行规则 ZL-U09F8S 空调控制器

8 在制热工作时,室内风机按照设定的风速运行,其中,自动风速的运行是根据回风口温度和设定温度决定. 自动风的运行规则如下表所示: 4.5.6.2 制热模式时风门运........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题