60 秒内无按键操作,系统自动退出参数设置状态,但此次参数设置 无效,机器仍按原来的参数值运行工作参数代码及设置说明如下表所示: 序号 参数代码 设置功能 设定范围 说明 出厂设定值 ZL-U09F8S 空调控制器

5 01 F01 设定温度

15 ~ 30℃ 24℃

02 F02 制冷灵敏度

1 ~ 8℃ 2℃

03 F03 制热灵敏度

1 ~ 8℃ 2℃

04 F04 高温告警设定

25 ~60℃ 35℃

05 F05 高温灵敏设定

2 ~ 10℃ 5℃

06 F06 低温告警设定 -10 ~ 15℃ -5℃

07 F07 低温灵敏设定

2 ~ 10℃ 5℃

08 F08 制冷防霜冻温度设定 -10 ~ 0℃ 0℃

09 F09 制冷防霜冻灵敏度设定

2 ~ 10℃ 7℃

10 F10 制热过热保护

60 ~70℃ 65℃

11 F11 制热过热保护灵敏度

2 ~ 10℃ 5℃

12 F12 温感

1 启用/禁用设定

1 1

13 F13 温感

2 启用/禁用设定 0~1

1 14 F14 温感

3 启用/禁用设定 0~1

0 15 F15 湿度传感器设定 0~1

0 16 F16 数字量 P1 设定 0~1

1 17 F17 数字量 P2 设定 0~1

1 18 F18 温感 RT1 失效设定 0~1

1 19 F19 温感 RT2 失效设定 0~1

1 20 F20 温感 RT3 失效设定 0~1

0 21 F21 湿度失效设定 0~1

0 22 F22 过冷保护失效设定 0~1

1 23 F23 过热保护失效设定 0~1

1 24 F24 高温告警失效设定 0~1

1 25 F25 低温告警失效设定 0~1

1 26 F26 高湿告警失效设定 0~1

0 27 F27 蜂鸣器工作模式 0~1

1 28 F28 轮巡时间 0~24

24 29 F29 RS485 设备地址 1~99

1 30 F30 RS485 波特率 1~3 0:2400bps 1:4800bps 2:9600bps 3:19200bps

3 31 F31 TST 系统测试(严禁带设备测度)

32 F32 End 结束设定操作

4、控制原理 4.1 自动运行模式 4.1.1 进入自动运行模式的方法: 4.1.1.1 通过遥控器进入;

4.1.1.2 控制板手动操作进入;

4.1.2 工作模式判定: 温度条件 工作模式 ZL-U09F8S 空调控制器

6 室内温度 ≥ 27℃ 制冷模式 21℃ <

室内温度 = T_set,且压缩机停机时间≥3 分钟,压缩机启动;

如果温度条件或压缩机保护时间不满足,则继续保持停机状态;

4.2.3 制冷运行模式的关机流程 当控制器执行遥控器的关机命令,或定时关机时间到达时关机,控制器按照下面的流程进行关机: 4.2.3.1 压缩机关闭;

4.2.3.2 室内,室外风机关闭;

4.2.3.3 风门电机关闭;

4.2.4 制冷温度控制过程 4.2.4.1 在制冷过程中,控制器根据室内温度和设定温度来控制压缩机的开启与停止;

4.2.4.2 制冷温度设置范围:15-30℃ 4.2.4.3 压缩机运行条件: 控制条件 压缩机/室内风机运行状态 T_room ≥ T_set, 且压缩机停机时间≥3 分钟 压缩机开,风机按设定风速运行 T_room ≤ T_set C 制冷回差, 且压缩机开启时间≥3 分钟 压缩机关,风机按设定风速运行 4.2.5 制冷运行模式下室内风机运行规则 在制冷工作时,室内风机按照设定的风速运行,其中,自动风速是根据室内温度和设定温度决定的;

自动风速的运行规则如下表所示: 注:自动风速运行时,10sec 判定一次温度条件;

4.2.6 制冷模式下四通阀控制: 制冷模式下,四通阀一直处于关闭状态;

4.2.7 制冷模式下室外风机控制: 制冷模式下,室外风机与压缩机同时开启,同时关闭;

4.2.8 制冷模式下室内盘管防霜冻保护: 4.2.8.1 压缩机开启状态下,如果 T_pipe ≤ 制冷防霜冻保护, 且保持 3second,判定室内盘管冻结保护,压缩 温度条件 自动风速输出 T_room ≥ T_set + 4℃ 输出高风 T_set +2℃ ≤ T_room <