4 SHARKBITE? 埋地 SharkBite 通用管接头适合大多数埋地应用;

然 而在需要埋地的应用中使用管接头时须小心, 以确保采用的是正确的安装方法,对于任何可 能对管接头和管子的使用寿命具有不利影响的 环境因素也要适当的小心谨慎. 在将需要进行管接头埋地的 SharkBite 通用管 接头安装中必须遵守所有当地的暖通管道规 范要求. SharkBite 通用管接头和 SharkBite PEX 并不 适合在土壤已受污染或可能受污染 * 的区域中 使用,包括用于回填的土.所有的带黄铜本体 的SharkBite 通用管接头必须在管接头与周围 的土壤之间具有防渗层.最小厚度为 0.020" 的自粘的、无甲醛和氯、完全固化的硅胶带应 用于此目的. 用于回填的土壤中不得含有可能通过撞击或磨 损对管接头或管道造成损害的岩石、碎屑或任 何尖锐物体. * 污染的例子包括,但不限于石化(回收服务站点)、高含量氮化合物 (这可能是某些农业应用中发现的动物废料或化肥的引起的)、低pH 值(低于 PH 6)、高PH 值(高于 PH 8)、垃圾填埋溢放口、甲醛化 合物及溶剂.应该指出的是,此类污染物已知是通过塑料管道系统迁移 的,并进一步污染通过这些管道的饮用水. SHARKBITE 硅胶埋地包装 进行 SharkBite 通用连接时要确保管子已插入 合适的深度.在固定保护膜的同时,测量需用 于完全包住管接头的胶带量.要确保进行适当 的密封,在每一端超出管接头末端处并在管接 头之间/穿过管接头 1/4" C 1/2"处重叠 1" .通过将胶带拉紧同时移除保护膜来包住管接 头.要完全盖住管接头.胶带会在几分钟内相 互粘结,并将在几个小时之内自粘,形成一层 气密和水密密封. SHARKBITE 管接头之间的距离 在SharkBite 通用管接头之间至少留出 1"的空 间以方便拆除. SHARKBITE 铜管接地 在将 SharkBite 通用管接头连接到铜管系统 上时,安装一条铜跨接电缆,以确保正确的 接地.SharkBite 通用管接头并不是电气连续 管接头. 螺纹接头 铁氟龙胶带应用于螺纹 SharkBite 接头,以形 成适当的密封. 镀锌管 SharkBite 通用管接头不能安装(螺纹或一键连 接式)在镀锌管上. SHARKBITE 焊接 需要在 SharkBite 通用连接附近进行焊接时, 先做所有的焊接接缝,然后再进行 SharkBite 连接.火焰可能会使管子达到较高的温度,因 此不应靠近 SharkBite 通用管接头使用. 安装 要求

5 SHARKBITE 管接头的再利用 SharkBite 通用管接头的目的就是要进行永久 连接,并不适用于重复的连接和断开连接. 如果初始安装后需要更换管接头,这就需要 在拆除和重新安装 SharkBite 通用管接头时十 分小心. 1. 拆除管接头时,必须使用 SharkBite 隔断钳 或SharkBite 隔断夹. 2. 初始管道和新管道必须清洁、无划痕和 毛刺. 3. 标上正确的插入深度,将管接头插入标记 中,重新打开水龙头,检查有无泄漏. 工作压力和温度 SharkBite 通用管接头用于铜管上时的最高温 度达到 200°F,最大压力达到

200 PSI.当用于 PVC、CPVC、PEX、PE-RT 或HDPE 指的是管 道的最大压力、温度额定值. PEX 加劲杆 SharkBite 通用管接头(3/8"到1")配备整个 PEX 加劲杆.1/4"(3/8" OD)管接头不需要 PEX 加劲杆.PEX 加劲杆需用于 PEX、PE-RT 和HDPE 管.2XL PEX 加劲杆单独出售

6 由Reliance Worldwide Corporation 制造和发售 www.sharkbite.cn Reliance Worldwide Corporation