编辑: 5天午托 2013-05-18

4 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-05-31

8 (建筑)专业审查意见 规范》JGJ?64-89第3.3.7条. 10.?8#楼?厨房热加工间上方应设防火挑檐,应符合JGJ?64-89第3.3.11条.

(三)设计深度和其他问题: 1.?应明确说明建筑性质特点.6#楼属于医院范围的应按《综合医院建筑设计规范》 GB?51039-2014;

属于疗养院范围的应按《疗养院建筑设计规范》JGJ?40-87;

属于老 年人建筑范围的应按《老年人建筑设计规范》JGJ?122-99设计,同时兼容的应同时满 足.6#、8#楼属于养老设施建筑范围的,还应执行《养老设施建筑设计规范》 GB?50867-2013的规定. 2.?水泥瓦应采取加强瓦材固定,防止下滑的措施.坡屋面檐口挡肩和排水应按 DGJ32/J?16-2014第10.6.1条设计,平屋面排汽口应按《住宅工程质量通病控制标 准》DGJ32/J?16-2014第10.1.1条设计.外墙墙体基层应有明显防水构造,应符合 DGJ32/J?16-2014第14.1.1-3条.栏杆扶手壁厚应符合DGJ32/J?16-2014第9.5.2条. 3.?应按实际窗型和玻璃考虑各空间采光系数的计算,应符合《建筑采光设计标准》 GB?50033-2013的具体要求. 4.?干挂石材铝板等大样中未见说明交待的层间防火封堵,应补充.各窗槛墙高度也 应核实,不应小于0.8m. 5.?窗尺寸过大,应核实实施的可行性. 6.?水箱、水管井检修门等设置应符合苏建城[2016]669号文的要求. 7.?无障碍电梯应注明其位置. 8.?6#楼?应规范表述 氧气泵房 功能和特点,医用制氧、储罐、供应等应严格执行 《医用气体工程技术规范》GB?50751,不允许设在地下室. 9.?6#楼?应将MRI,CT,X光等贵重装备用房,药房等储藏间按医疗建筑防火要求采用 防火隔墙和乙级防火门分隔(GB?50016-2014?6.2.2).二层检验属于实验室的同 样.二层妇科检查按医疗和老年人建筑也应设两个门. 设计人 祁小龙 戴玉 专业负责人 孙凤海 审核人 吴祥生 注册师 孙凤海 执业印章号 3202156-005 违反强制性条文数

4 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-05-31

9 (建筑)专业审查意见 10.?6#楼?x光等产生辐射的用房门窗和围护结构应满足防辐射的要求. 11.?6#楼?五层平面 活动廊道 和 景观露台 按供老人活动的屋顶平台设计,其 安全防护高度不应小于1.10m(见JGJ?122-99?4.8.4,当按GB?50867-2013?6.4.4-5 应控制1.2m),现有廊道各层安全防护高度交代不详,露台设1050栏杆,栏杆下口设 计不详,下口存在可踏完成面则安全高度不足.应补充.同时检查出平台的屋顶突出 物,其高度不应小于0.60m. 12.?6#楼?核实地下室上部为室外的区域是否为种植绿化,种植绿化区域地下室顶板 应按I级防水要求设计并设耐根穿刺防水层. 13.?6#楼?阳台缺少排水设计. 14.?8#楼?为二层及以上楼层设老年公共活动用房的养老设施建筑的应至少设1台医用 电梯(GB?50867-2013?3.0.7). 15.?8#楼?地下报警阀应设置在公共区域为宜. 16.?8#楼?楼梯丙首层楼梯门之间也应满足不小于1.0m的间距. 17.?8#楼?2-2剖1~2轴二层为放映室,与平面功能不同,属于放映设备间的应防火分 隔. 18.?8#楼?雨棚玻璃夹胶胶片厚度不应小于0.76,设计玻璃厚度12.26不对. 19.?应完善人身安全防护设计: a)栏杆安全高度应自可踏建筑完成面计算;

b)梯井太 大处应有具体安全措施交代;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题