编辑: 5天午托 2013-05-18

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-31

5 (给排水节能)专业审查意见 6#健康服务中心、8#老年活动中心

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 祁凤 专业负责人 王明华 审核人 王明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-26

6 (暖通节能)专业审查意见 6#

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、绿色设计专篇中总建筑面积前后不一致.

2、绿色设计专篇中照明功率指标需按DGJ32/J?173-2014限定目标值执行.

3、设计冷负荷1099.3KW,而多联机总装机容量1224.6KW,请核实.

4、绿色设计专篇中可再生能源选择太阳能光热,具体内容需填写完善.

5、GB50176-93已更新,请使用新版.

6、缺规定性指标节能计算书,请补充. 8#

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、设计施工说明四.4中风道系统单位风量耗功率Ws不大于0.32有误,绿色设计专篇中 节能水平按50%执行有误,按GB50189-2015执行.

2、绿色设计专篇中缺照明功率指标、设备功率指标、室内风速参数.

3、风量不大于10000m3/h时,风道系统单位风量耗功率Ws不做要求.

4、设计冷负荷1608KW,而多联机和屋顶机总装机容量2213.2KW,请核实.

5、GB50176-93已更新,请使用新版.

6、缺规定性指标节能计算书,请补充. 设计人 石永飞 专业负责人 张启航 审核人 张启航 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-28

7 (建筑)专业审查意见

(一)?违反 强条 之处: 1.?6#、8#楼人员密集,外墙外保温材料未采用A级,违反《建筑设计防火规范》 GB?50016-2014第6.7.4条. 2.?8#楼?地下桑拿,厅室面积过大,且厅室隔墙上的门未设为乙级防火门,违反 GB?50016-2014第5.4.9条. 3.?8#楼?老年人建筑,房间面积超过50m2应设两个门,图中多处超出但仅设一个门 (如:乐器培训,其余自查),部分房间甚至超过120m2,也只设一个门(如:舞蹈 室,其余自查),违反GB?50016-2014第5.5.15条.

(二)?违反 强标 之处: 1.?6#、8#楼应按《地下工程防水技术规范》?GB?50108-2008?第3.1.8?条要求交代清 楚地下工程防水等级和设防要求,工程细部构造等相关设计. 2.?6#、8#楼部分窗玻面积过大,已超出6厚钢化玻璃最大许用面积,不符合《建筑玻 璃应用技术规程》JGJ?113-2015第7.1.1条. 3.?6#、8#楼?烟气道出屋面高度应符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005?第6.14.4条. 4.?6#楼?卫生间不应设在有严格卫生要求的医疗用房上方,不符合GB?50352-2005?第6.5.1条. 5.?6#楼?1/H轴门开启不应跨越变形缝,应符合GB?50352-2005?第6.10.4-7条.同时 检查首层14轴变形缝设置情况,也不应跨越变形缝. 6.?6#楼?阳台栏杆下口可踏,自可踏面计算安全高度不足1.1m,不符合《老年人建筑 设计规范》JGJ?122-99第4.8.3条.老年人使用的卫生间应按JGJ?122-99第4.7.7条设 抓手. 7.?8#楼?地下室出地面洞口低高度仅高出室外地面0.3?m,不符合GB?50108-2008?第3.1.3条要求. 8.?8#楼?地下储藏室未设防火门,不符合GB?50016-2014第6.2.3-4条要求. 9.?8#楼?首层设厨房,应交代清楚烟气排放和净化措施.应符合《饮食建筑设计 设计人 祁小龙 戴玉 专业负责人 孙凤海 审核人 吴祥生 注册师 孙凤海 执业印章号 3202156-005 违反强制性条文数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题