编辑: xiaoshou 2013-01-24
暖卫工程常见质量通病及其预防措施 副标题#e#摘要通过多年的现场施工经验,对暖卫工程中常见的质量通病及其预防措施进行阐述.

关键词暖卫工程质量通病预防措施 暖卫工程做为工程中的组成部分,其安装质量直接影响整体工程质量,所以在现代工程建设中占有重要地位.但往往 却被人们所忽视,因此本文仅对暖卫工程中常见质量通病及其预防措施做一探讨.

一、建筑给水排水及采暖工程

1、管道的固定管卡设置不当 预防措施:严格按照规范标准的要求正确选定支架类型,确定垂直管道固定管卡的标高,尤其是同室各种垂直管道的 标高应统一,水平管道支架间距应一致.

2、管卡安装后有松动、脱落或者变形 预防措施:对管卡的材质严格检验把关,厚度不符合要求的不能使用在工程上;

管卡安装孔洞不应打得太小,埋设进 墙的部份不应小于80~100L;

严禁将管卡的开脚部位敲平;

补洞应采用水泥砂浆,不得用混合砂浆,先用水将孔洞 内的浮灰面冲洗干净,再用水泥砂浆封堵密实.严禁使用木榫塞入洞中;

在混凝土或实心砖上,可以使用带膨胀螺栓 的管卡.在多孔砖砌成墙体中严禁使用膨胀螺栓.

3、排水管道堵塞,造成排水不畅 预防措施:施工中留出管口应严密封堵,避免杂物掉入管道;

卫生器具安装前应认真检查,及时清除管道内杂物;

卫 生器具安装后应及时对产品进行保护,尤其是坐便器,浴缸、手盆等易受人为因素(如将多余水泥砂浆倒入浴缸、手 盆中)影响的部位.

4、水泵与管道连接之间的软接头歪斜严重,法兰之间有明显的高低不平现象;

同心度偏差明显. 预防措施:熟悉施工规范对水泵安装的要求.施工企业应加强培训或配备钳工人员,按规定要求操作;

水泵安装前应 对基础的尺寸、轴线、标高及地脚螺栓孔按设计要求进行复测.应先安装水泵,再与管道对口连接,严禁强行对口;

5、地漏安装深度超过国家规范规定,有的深度在20~30L左右;

地漏安装坐标偏位明显,有的一部分嵌入到装饰面里 ,既影响使用功能又影响观感质量;

地漏盖板(篦子顶面)堵塞现象较多. 预防措施:按照规范要求,地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于地面5~10L.施工中应与土建密切配合, 及时修整偏差;

地漏安装坐标应严格按设计图纸要求施工.地漏不得有部份嵌入到装饰面里的现象,以免影响使用功 能;

6、清扫口(扫除口)数量不足、伸缩节设置部位不当 预防措施:严格按设计图纸及验收规范施工.

7、排水管无坡或倒坡 预防措施:严格按设计图纸及验收规范施工.在支架安装完毕后,及时将预留洞用细石混凝土吊模浇注封堵,有利于 保证管道坡度并能起到很好的防渗漏作用.

8、手盆排水立支管偏离手盆立柱、给水末端支管与卫生器具及侧墙的距离不符合要求 预防措施:严格按设计图纸及验收规范施工.在预留及安装时固定牢靠并做好成品保护.

9、地热分(集)水器标高不一致、膨胀条设置不当 预防措施:严格按设计图纸及验收规范施工.施工中应与土建密切配合,及时修整偏差;

膨胀条设置完毕后,在浇注 混凝土时做好看护工作并更换破损部分.

10、煤气管道支架不牢固、数量不足,焊口及支架防腐不到位,套管未设、孔洞不封堵 预防措施:室内煤气管道支架应设置牢固,高度应符合规范要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)